IPB

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Ответить в эту темуОткрыть новую тему
> Контроллер Mitsubishi Electric FX1n-24MT и плата FX2N-485BD для организации связи по RS 485 через протокол modbus с частотным преобразователем
f0x
сообщение 31.08.2005 - 11:30
Сообщение #1


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 31.08.2005
Пользователь №: 186



Требуется ораганизовать по RS485 через modbus связь с частотным преобразователем

есть PLC FX1n-24MT плата 485BD
какие функциональные блоки использовать для программинга?
В инструкиции по программированию описан блок RS но в GX Developer я его не нашёл

помогите плиз буду очень благодарен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
funtik
сообщение 5.09.2005 - 08:47
Сообщение #2


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 4.07.2005
Пользователь №: 166



Попробуй программу GX Configurator


--------------------
Игорь Моисеев
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
f0x
сообщение 6.09.2005 - 09:45
Сообщение #3


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 31.08.2005
Пользователь №: 186



где его можно скачать?
используя RS блоки свзи можно решить данную проблему ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
funtik
сообщение 6.09.2005 - 10:16
Сообщение #4


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 4.07.2005
Пользователь №: 166



я не разбирался с этим вопросом, пока!, а конфигуратор можно купить на
www.elektrostyle.ru или позвони по телефону (095) 514-93-16 Музыка Наталья


--------------------
Игорь Моисеев
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Yerasov
сообщение 12.09.2005 - 17:17
Сообщение #5


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 18
Регистрация: 26.07.2005
Пользователь №: 171



Этот удобно сделать используя GX IEC Developer.


--------------------
NNN
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rodger
сообщение 24.12.2005 - 02:24
Сообщение #6


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 24.12.2005
Пользователь №: 248



Можно хоть 30 ю инверторами управлять по 485 му через эту плату (используя инстр. RS) все работает - проверено.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bda
сообщение 20.01.2010 - 12:01
Сообщение #7


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 19.12.2009
Пользователь №: 9213



Попутно у меня тоже возник похожий вопрос - у RS485 FX2N-485BD есть четыре провода (два к slave-Ам и два к master-у).
Я хочу использовать его для управления продукцией OWEN, у которой RS485 двухпроводной и вот
пока я не понял как их можно соединить,
кто знает подскажите
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KAZAH
сообщение 20.01.2010 - 13:12
Сообщение #8


Маньяк
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 838
Регистрация: 27.07.2004
Из: Россия
Пользователь №: 48



все предельно просто.берешь мануал на девайс и смотришь как сделать 2х проводный интерфейс.проще пареной репы


--------------------
Наши цели ясны, задачи определены. За работу, товарищи!