При программировании FX3U ошибки в памяти при верификации |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
При программировании FX3U ошибки в памяти при верификации |
16.06.2018 - 17:03
Сообщение
#31
|
|
Гуру Группа: Пользователи Сообщений: 1000 Регистрация: 19.08.2009 Пользователь №: 9149 |
я вас понял . обсудим выше описанное с руководством и вам сообщим о готовности интернета на объекте и уточниться бы по времени суток удобном для вас. C утра можно приступить, как будете готовы. Кроме 22-го числа. Только прежде, чем работать на объекте, мне требуется дотошно поразбираться с программой. Разбирательства займут пару дней. И приступать к этой работе без предоплаты я не стану. -------------------- Мозг любого человека работает круглосуточно. Но мозг инженера отличается тем, что способен при этом проанализировать задачу, синтезировать несколько техничных ее решений, а затем выбрать из этих решений наилучшее.
|
|
|
19.06.2018 - 20:46
Сообщение
#32
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 9.06.2018 Из: новоросийск Пользователь №: 11040 |
я вас понял . обсудим выше описанное с руководством и вам сообщим о готовности интернета на объекте и уточниться бы по времени суток удобном для вас. C утра можно приступить, как будете готовы. Кроме 22-го числа. Только прежде, чем работать на объекте, мне требуется дотошно поразбираться с программой. Разбирательства займут пару дней. И приступать к этой работе без предоплаты я не стану. C вами ближайшее время свяжется шеф по организационным вопросам. Про порядок работы установки.: при подаче питания включалась панель Е1032 и происходил запуск поочередно насосов с1 по 4й при чем 1м управляет частотник дельта (plc увеличивает задачу числа оборотов и при достижении 75% и недостаточном давлении или достижения максимального потока воды происходит включение следующего насоса и так до 4 го) и наоборот при достижении мак давления 10 бар или уменьшение потока воды насосы отключаются по очереди с 4 до 1 го , а при отсутствии потока воды отключается и первый, предположительно Jokey включается для поднятия давления в установке при отсутствии потока воды для устранения гидроудара по обратным клапанам в системе. Сейчас plc при переводе в run на панели E-1032 индикаторы светятся зеленым и красным одновременно см. фото при этом на plc светится out 1 (авария) при нажатии на панели E1032 Alarm reset возможен запуск насосов 2,3,4 при нажатии кнопок на панели, однако двигатели насосов работают (по схеме звезда треугольник ) в режиме звезда перехода на треугольник нет. и на панели над соответственно включенным насосом индикатор светится красным цветом. Насос 1 не включается с plc приходит управляющий сигнал на подачу питания частотника дельта и он стартует. но нет задания частоты вращения от plc. При нормальной и без ошибочной работе установки на панели e1032 светодиодный индикатор светится зеленым светом когда насос работает и мигает зеленым светом в режиме ожидания запуска от plc. В установке стоит еще модем для связи с автоматом организации секторов полива по команде которого запускается вся установка.
Прикрепленные файлы
DSC_5279.JPG ( 143.77 килобайт )
Кол-во скачиваний: 8
DSC_5280.JPG ( 174.7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5 |
|
|
19.06.2018 - 21:30
Сообщение
#33
|
|
Гуру Группа: Пользователи Сообщений: 1000 Регистрация: 19.08.2009 Пользователь №: 9149 |
C вами ближайшее время свяжется шеф по организационным вопросам. Услышал. Сразу озадачу: подключаться будем через панель оператора, для этого нам понадобится полный нуль-модемный кабель (схемки ниже). rsr232_D9_Null_Modem_Wiring_diagram.png ( 14.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10 NULL_MODEM_CABLE.jpg ( 351.33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6 -------------------- Мозг любого человека работает круглосуточно. Но мозг инженера отличается тем, что способен при этом проанализировать задачу, синтезировать несколько техничных ее решений, а затем выбрать из этих решений наилучшее.
|
|
|
20.06.2018 - 22:43
Сообщение
#34
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 9.06.2018 Из: новоросийск Пользователь №: 11040 |
C вами ближайшее время свяжется шеф по организационным вопросам. Услышал. Сразу озадачу: подключаться будем через панель оператора, для этого нам понадобится полный нуль-модемный кабель (схемки ниже). rsr232_D9_Null_Modem_Wiring_diagram.png ( 14.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10 NULL_MODEM_CABLE.jpg ( 351.33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6 кабель спаял, подключатся будем через usb com переходник? у меня usb ser! https://www.startech.com/ca/Cards-Adapters/...able~ICUSB232V2 |
|
|
21.06.2018 - 06:01
Сообщение
#35
|
|
Гуру Группа: Пользователи Сообщений: 1000 Регистрация: 19.08.2009 Пользователь №: 9149 |
кабель спаял, подключатся будем через usb com переходник? у меня usb ser! https://www.startech.com/ca/Cards-Adapters/...able~ICUSB232V2 Отлично. Такой не тестил, так что ничего о нем сказать не могу.Сам предпочитаю продукцию Gembird/Cablexpert. Их адаптеры USB-COM/кабели под RS232 полносигнальные и ценой копеешные. В Москве готовый полносигнальный нуль-модемный кабель обойдется меньше 100 рублей, а кабель-адаптер USB-COM меньше 400 рэ. -------------------- Мозг любого человека работает круглосуточно. Но мозг инженера отличается тем, что способен при этом проанализировать задачу, синтезировать несколько техничных ее решений, а затем выбрать из этих решений наилучшее.
|
|
|
25.06.2018 - 22:14
Сообщение
#36
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 9.06.2018 Из: новоросийск Пользователь №: 11040 |
кабель спаял, подключатся будем через usb com переходник? у меня usb ser! https://www.startech.com/ca/Cards-Adapters/...able~ICUSB232V2 Отлично. Такой не тестил, так что ничего о нем сказать не могу.Сам предпочитаю продукцию Gembird/Cablexpert. Их адаптеры USB-COM/кабели под RS232 полносигнальные и ценой копеешные. В Москве готовый полносигнальный нуль-модемный кабель обойдется меньше 100 рублей, а кабель-адаптер USB-COM меньше 400 рэ. наконец-то победили . в результате "танцов с бубном" и желанием понять чего хотел разработчик, отсекая не задействованные опции в логике защит у контроллера inntele "Маньяк" смог перебороть замудренность программки в PLC. Проверили работу установки при обесточивании и перезапуске. запускалась как и положено без ошибок . ООООООООООООгромное СПАСИБО товарищу INNTELE за правильный и логичный подход к решению этой ситуации. |
|
|
26.06.2018 - 06:10
Сообщение
#37
|
|
Гуру Группа: Пользователи Сообщений: 1000 Регистрация: 19.08.2009 Пользователь №: 9149 |
Огромное пожалуйста, saninc. C Вами приятно работать!
Расскажу о том, о чем saninc умолчал. Первым делом строчные комментарии к программе были переведены с чухонско-шведско-норвежско-датско-голландско-английского на русский (переведённая программа ниже). Этот шаг позволил разобраться с логикой программы. Следом в программе были выявлены и исправлены грубые программные ошибки, перезаданы очевидные параметры именно под ту систему, что смонтирована у потребителя. На объекте устранялись исключительно всплывшие проблемы. Если бы программу с идентичным функционалом писал сам, она бы заняла в 3-4 раза меньше шагов, т.е. от 5 до 7 тысяч вместо 20-ти с лишним. Тогда как программа с потребительским функционалом заняла бы 2-3 тысячи шагов. R200B009__1__RU_CORR.zip ( 326.74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7 Сообщение отредактировал inntele - 26.06.2018 - 06:12 -------------------- Мозг любого человека работает круглосуточно. Но мозг инженера отличается тем, что способен при этом проанализировать задачу, синтезировать несколько техничных ее решений, а затем выбрать из этих решений наилучшее.
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 26.04.2024 - 17:48 |