Контролер FX3U-16MR с FX3U-232BD передаёт данные в HMI(Easy View)
Лампочки rd,sd на FX3U-232BD мигают всё работает нормально.
Как только контролер отключаю от электропитания и включаю снова
лампочки rd,sd на FX3U-232BD не мигают .(Plc no response) на HMI. Данных на экране нет.
Только после clear memory в контролере и записи программы снова всё работает нормально.
Помогите у кого есть идея.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
inntele
сообщение 22.03.2013 - 18:41
Сообщение #2


Гуру
******

Группа: Пользователи
Сообщений: 1000
Регистрация: 19.08.2009
Пользователь №: 9149



Цитата(Mihalifman @ 20.03.2013 - 19:44) *
Добрый день.
Контролер FX3U-16MR с FX3U-232BD передаёт данные в HMI(Easy View)
Лампочки rd,sd на FX3U-232BD мигают всё работает нормально.
Как только контролер отключаю от электропитания и включаю снова
лампочки rd,sd на FX3U-232BD не мигают .(Plc no response) на HMI. Данных на экране нет.
Только после clear memory в контролере и записи программы снова всё работает нормально.
Помогите у кого есть идея.


Прежде чем дать совет, необходимо получить от Вас ответы на вопросы. Какие настройки параметров связи установлены для Easy View? Где параметры связи задаются у контроллера , программно или через PLC-параметры? Каким пакетом программирования пользуетесь? Как осуществляете загрузку программы в контроллер в подробностях?


--------------------
Мозг любого человека работает круглосуточно. Но мозг инженера отличается тем, что способен при этом проанализировать задачу, синтезировать несколько техничных ее решений, а затем выбрать из этих решений наилучшее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mihalifman
сообщение 27.03.2013 - 11:34
Сообщение #3


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 13.08.2011
Пользователь №: 9662



Цитата(inntele @ 22.03.2013 - 16:41) *
Цитата(Mihalifman @ 20.03.2013 - 19:44) *
Добрый день.
Контролер FX3U-16MR с FX3U-232BD передаёт данные в HMI(Easy View)
Лампочки rd,sd на FX3U-232BD мигают всё работает нормально.
Как только контролер отключаю от электропитания и включаю снова
лампочки rd,sd на FX3U-232BD не мигают .(Plc no response) на HMI. Данных на экране нет.
Только после clear memory в контролере и записи программы снова всё работает нормально.
Помогите у кого есть идея.


Прежде чем дать совет, необходимо получить от Вас ответы на вопросы. Какие настройки параметров связи установлены для Easy View? Где параметры связи задаются у контроллера , программно или через PLC-параметры? Каким пакетом программирования пользуетесь? Как осуществляете загрузку программы в контроллер в подробностях?


Настройки параметров связи установлены для Easy View прилагаю файл.Параметры связи задаются у контроллера через PLC-параметры прилагаю файл.Пакет программирования GX Developer FX Version 8.25B.Загрузка программы в контроллер выполняется следующим образом перед загрузкой делаю clear memory с помощью кабеля SC-09 и затем выполняю этим кабелем загрузку программы .
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  HMI_PLC_parameters.pdf ( 817.67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mihalifman
сообщение 27.03.2013 - 11:39
Сообщение #4


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 13.08.2011
Пользователь №: 9662



Цитата(Mihalifman @ 27.03.2013 - 09:34) *
Цитата(inntele @ 22.03.2013 - 16:41) *
Цитата(Mihalifman @ 20.03.2013 - 19:44) *
Добрый день.
Контролер FX3U-16MR с FX3U-232BD передаёт данные в HMI(Easy View)
Лампочки rd,sd на FX3U-232BD мигают всё работает нормально.
Как только контролер отключаю от электропитания и включаю снова
лампочки rd,sd на FX3U-232BD не мигают .(Plc no response) на HMI. Данных на экране нет.
Только после clear memory в контролере и записи программы снова всё работает нормально.
Помогите у кого есть идея.


Прежде чем дать совет, необходимо получить от Вас ответы на вопросы. Какие настройки параметров связи установлены для Easy View? Где параметры связи задаются у контроллера , программно или через PLC-параметры? Каким пакетом программирования пользуетесь? Как осуществляете загрузку программы в контроллер в подробностях?


Настройки параметров связи установлены для Easy View прилагаю файл.Параметры связи задаются у контроллера через PLC-параметры прилагаю файл.Пакет программирования GX Developer FX Version 8.25B.Загрузка программы в контроллер выполняется следующим образом перед загрузкой делаю clear memory с помощью кабеля SC-09 и затем выполняю этим кабелем загрузку программы .


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  HMI_PLC_parameters.pdf ( 817.67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
inntele
сообщение 27.03.2013 - 13:53
Сообщение #5


Гуру
******

Группа: Пользователи
Сообщений: 1000
Регистрация: 19.08.2009
Пользователь №: 9149



Mihalifman, аналогично тому, как выложили скриншот настроек в Easy View, выложите еще два для GX Developer: вкладки PLC-parameter, где задаете настройки коммуникационных параметров, и всплывающего окошка, в котором задаете, какие из компонентов проекта будут грузиться в контроллер. Тогда картина будет исчерпывающей.


--------------------
Мозг любого человека работает круглосуточно. Но мозг инженера отличается тем, что способен при этом проанализировать задачу, синтезировать несколько техничных ее решений, а затем выбрать из этих решений наилучшее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mihalifman
сообщение 27.03.2013 - 16:27
Сообщение #6


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 13.08.2011
Пользователь №: 9662



Цитата(inntele @ 27.03.2013 - 11:53) *
Mihalifman, аналогично тому, как выложили скриншот настроек в Easy View, выложите еще два для GX Developer: вкладки PLC-parameter, где задаете настройки коммуникационных параметров, и всплывающего окошка, в котором задаете, какие из компонентов проекта будут грузиться в контроллер. Тогда картина будет исчерпывающей.


Вкладки PLC-parameter .Прилагаю скриншот
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  PLC_Parameters.pdf ( 1.3 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 18
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KAZAH
сообщение 27.03.2013 - 16:59
Сообщение #7


Маньяк
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 838
Регистрация: 27.07.2004
Из: Россия
Пользователь №: 48



Цитата(Mihalifman @ 27.03.2013 - 11:34) *
Цитата(inntele @ 22.03.2013 - 16:41) *
Цитата(Mihalifman @ 20.03.2013 - 19:44) *
Добрый день.
Контролер FX3U-16MR с FX3U-232BD передаёт данные в HMI(Easy View)
Лампочки rd,sd на FX3U-232BD мигают всё работает нормально.
Как только контролер отключаю от электропитания и включаю снова
лампочки rd,sd на FX3U-232BD не мигают .(Plc no response) на HMI. Данных на экране нет.
Только после clear memory в контролере и записи программы снова всё работает нормально.
Помогите у кого есть идея.


Прежде чем дать совет, необходимо получить от Вас ответы на вопросы. Какие настройки параметров связи установлены для Easy View? Где параметры связи задаются у контроллера , программно или через PLC-параметры? Каким пакетом программирования пользуетесь? Как осуществляете загрузку программы в контроллер в подробностях?


Настройки параметров связи установлены для Easy View прилагаю файл.Параметры связи задаются у контроллера через PLC-параметры прилагаю файл.Пакет программирования GX Developer FX Version 8.25B.Загрузка программы в контроллер выполняется следующим образом перед загрузкой делаю clear memory с помощью кабеля SC-09 и затем выполняю этим кабелем загрузку программы .

вы читали вот такой документ.у бэдшки есть косяк и посему надо работать с регистром D8120. при вкл .плк туда надо прописывать данные и тогда усё у вас будет ОК.


--------------------
Наши цели ясны, задачи определены. За работу, товарищи!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
inntele
сообщение 27.03.2013 - 17:30
Сообщение #8


Гуру
******

Группа: Пользователи
Сообщений: 1000
Регистрация: 19.08.2009
Пользователь №: 9149



У меня с платами BD никогда никаких проблем не было.
Следует иметь ввиду, что настройки коммуникации сделанные в PLC System вступают в силу после выключения/включения питания контроллера.
Алгоритм предлагаю такой:
1) Остановить контроллер (перевести в Stop) и почистить ему память;
2) Загрузить в контроллер только PLC-параметры;
3) Выключить питание контроллера и через минуту подать его снова;
4) Проверить связь с Easy View (пункты 3 и 4 для уверенности можно проделать несколько раз);
5) Загрузить в контроллер только программу и перевести контроллер в режим ее исполнения (в Run);
6) Выполнить последовательно пункты 4, 3, 4.


--------------------
Мозг любого человека работает круглосуточно. Но мозг инженера отличается тем, что способен при этом проанализировать задачу, синтезировать несколько техничных ее решений, а затем выбрать из этих решений наилучшее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mihalifman
сообщение 2.04.2013 - 11:46
Сообщение #9


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 13.08.2011
Пользователь №: 9662



Спасибо за помощь форумчане.Для FX3U есть свои ньюансы если работаете через PLC parameters выставляйте CH2.если работаете через программу надо работать с регистрами 8420;8421;8429
Прикрепляю несколько документов( Data communication JY997d16901 Version C стр.287;466)+пример PLC parameters
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  PLCparam_progr.pdf ( 358.85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
inntele
сообщение 2.04.2013 - 12:40
Сообщение #10


Гуру
******

Группа: Пользователи
Сообщений: 1000
Регистрация: 19.08.2009
Пользователь №: 9149



Цитата(Mihalifman @ 2.04.2013 - 13:46) *
Спасибо за помощь форумчане.Для FX3U есть свои ньюансы если работаете через PLC parameters выставляйте CH2.если работаете через программу надо работать с регистрами 8420;8421;8429
Прикрепляю несколько документов( Data communication JY997d16901 Version C стр.287;466)+пример PLC parameters


Так речь ведь вели про плату 232BD, а она - Ch1. Причем всегда!! Настройки Сh2 никакого отношения к ней не имеют...
Гораздо лучше, если приведете ссылку не на страницы, а на раздел. К примеру, "D-28"


--------------------
Мозг любого человека работает круглосуточно. Но мозг инженера отличается тем, что способен при этом проанализировать задачу, синтезировать несколько техничных ее решений, а затем выбрать из этих решений наилучшее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mihalifman
сообщение 2.04.2013 - 17:26
Сообщение #11


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 13.08.2011
Пользователь №: 9662



Цитата(inntele @ 2.04.2013 - 10:40) *
Цитата(Mihalifman @ 2.04.2013 - 13:46) *
Спасибо за помощь форумчане.Для FX3U есть свои ньюансы если работаете через PLC parameters выставляйте CH2.если работаете через программу надо работать с регистрами 8420;8421;8429
Прикрепляю несколько документов( Data communication JY997d16901 Version C стр.287;466)+пример PLC parameters


Так речь ведь вели про плату 232BD, а она - Ch1. Причем всегда!! Настройки Сh2 никакого отношения к ней не имеют...
Гораздо лучше, если приведете ссылку не на страницы, а на раздел. К примеру, "D-28"

Раздел A-47,D-84,D85
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
inntele
сообщение 2.04.2013 - 17:58
Сообщение #12


Гуру
******

Группа: Пользователи
Сообщений: 1000
Регистрация: 19.08.2009
Пользователь №: 9149



Цитата(Mihalifman @ 2.04.2013 - 19:26) *
Цитата(inntele @ 2.04.2013 - 10:40) *
Цитата(Mihalifman @ 2.04.2013 - 13:46) *
Спасибо за помощь форумчане.Для FX3U есть свои ньюансы если работаете через PLC parameters выставляйте CH2.если работаете через программу надо работать с регистрами 8420;8421;8429
Прикрепляю несколько документов( Data communication JY997d16901 Version C стр.287;466)+пример PLC parameters


Так речь ведь вели про плату 232BD, а она - Ch1. Причем всегда!! Настройки Сh2 никакого отношения к ней не имеют...
Гораздо лучше, если приведете ссылку не на страницы, а на раздел. К примеру, "D-28"

Раздел A-47,D-84,D85

Раздел D-16


--------------------
Мозг любого человека работает круглосуточно. Но мозг инженера отличается тем, что способен при этом проанализировать задачу, синтезировать несколько техничных ее решений, а затем выбрать из этих решений наилучшее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mihalifman
сообщение 3.04.2013 - 10:33
Сообщение #13


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 13.08.2011
Пользователь №: 9662



Цитата(inntele @ 2.04.2013 - 15:58) *
Цитата(Mihalifman @ 2.04.2013 - 19:26) *
Цитата(inntele @ 2.04.2013 - 10:40) *
Цитата(Mihalifman @ 2.04.2013 - 13:46) *
Спасибо за помощь форумчане.Для FX3U есть свои ньюансы если работаете через PLC parameters выставляйте CH2.если работаете через программу надо работать с регистрами 8420;8421;8429
Прикрепляю несколько документов( Data communication JY997d16901 Version C стр.287;466)+пример PLC parameters


Так речь ведь вели про плату 232BD, а она - Ch1. Причем всегда!! Настройки Сh2 никакого отношения к ней не имеют...
Гораздо лучше, если приведете ссылку не на страницы, а на раздел. К примеру, "D-28"

Раздел A-47,D-84,D85

Раздел D-16

Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
inntele
сообщение 3.04.2013 - 10:51
Сообщение #14


Гуру
******

Группа: Пользователи
Сообщений: 1000
Регистрация: 19.08.2009
Пользователь №: 9149



Пожалуйста.
Каких-то проблем с настройками порта в изначально приложенном Вами файле не видно. Значит проблемы лежат в другой плоскости.


--------------------