Предыстория.
На производственном объекте были установлены три ПЛК (FX3U16M + FX3U-ENET) и две панели оператора (GT1695M-XTBA), всё в общей сети Ethernet. Всё работало до неопределенного момента. Потом возникает следующее – по не понятным причинам панели оператора начинаю сбоить (в списке аварий возникают порядка 10 сообщений и самостоятельно сбрасываются; в окнах там, где используются переменные X… происходят мерцания, при этом на входа контроллера сигналы не приходят). всё восстанавливается после вынимания разъема RJ45 из GOT и установки его обратно. Данная неисправность также возникала и при непосредственном подключении ПЛК к панели оператора по Ethernet. Так как между сбоями могла проходить от пары дней до месяца, выяснение длилось продолжительное время. Причина была в OS панели оператора или драйвере Ethernet(FX). Изначально была установлено ПО GT Works v 1.63, после установки GT Works v 1.113 и переустановки OS панели оператора и драйвера проблема решилась. Сообщение отредактировал khodassem - 8.12.2015 - 19:55 |
|
|