> Автоматический перезапуск, Возникает ошибка E.гЕГ
sergei65z
сообщение 23.12.2014 - 16:27
Сообщение #1


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 4.10.2014
Пользователь №: 10342



Здравствуйте всем!Подскажите как правильно настроить параметры Автоматического перезапуска на частотнике FR-F740-00310EC,работа глубинного насоса.Возникает ошибка Е.гЕГ.Установленны следующие параметры Р57=3,Р58=1,Р65=0,Р67=105-100=5,Р68=1,Р69=0,Р162=0,Р163=0,Р164=0,Р165=110,Р299=9999,Р611=5.Возможно я что-то упустил или сделал не так.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alex40letov
сообщение 23.12.2014 - 18:13
Сообщение #2


Фанат
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 111
Регистрация: 4.07.2012
Пользователь №: 9866



Какая причина срабатывания защиты? Прочитайте в протоколе защит код предпоследней, а не последней ошибки.

То сообщение, которое у Вас выскочило (E.RET), означает только то, что 5 раз срабатывала какая-то защита и частотнику надоело автоматически перезапускаться. Т.е. функция автоматического перезапуска работает нормально, осталось выяснить, что именно выбивает привод...


--------------------


Вед.инж. Украинского СЦ Mitsubishi Electric
отдел управляемого электропривода