Vl@dimir
сообщение 30.03.2016 - 17:27
Сообщение #1


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 13.05.2014
Пользователь №: 10264



При попытке изменить программу в режимах online change mode или online program change возникает ошибка:
"cannot communicate with PLC. Error = 0180204C".
Связь с PLC имеется, загрузка полного проекта проходит без сбоев.
Подскажите, что означает данная ошибка или где посмотреть расшифровку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
reacnhappy
сообщение 31.05.2017 - 23:42
Сообщение #2


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 22.03.2012
Пользователь №: 9789



Хм. Не сталкивался с таким.
--------------
http://fitoterapevt.pp.ua/cikavi-statti
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
m_by
сообщение 1.06.2017 - 09:55
Сообщение #3


Гигант мысли
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 252
Регистрация: 15.11.2007
Пользователь №: 6407



Block size error
The corrective action is as follows:
Exit the program and restart the DOS/V PC.
Reinstall MX Component.
Inform the telephone center of our company.

<ErrorCode:180204c[Hex]>