IPB

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> Q25HCPU, Comm
Vl@dimir
сообщение 30.03.2016 - 17:27
Сообщение #1


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 13.05.2014
Пользователь №: 10264



При попытке изменить программу в режимах online change mode или online program change возникает ошибка:
"cannot communicate with PLC. Error = 0180204C".
Связь с PLC имеется, загрузка полного проекта проходит без сбоев.
Подскажите, что означает данная ошибка или где посмотреть расшифровку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть новую тему
Ответов
m_by
сообщение 1.06.2017 - 09:55
Сообщение #2


Гигант мысли
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 252
Регистрация: 15.11.2007
Пользователь №: 6407



Block size error
The corrective action is as follows:
Exit the program and restart the DOS/V PC.
Reinstall MX Component.
Inform the telephone center of our company.

<ErrorCode:180204c[Hex]>