Здравствуйте,

Взамен вышедшего из строя ПЛК FX2N-32MR был приобретён fx3u-32mr.
Всё отлично работает.
Но!
С FX2N работала панель E700, подключенная через адаптер fx2n-485-bd.

Через поставленный на fx3u-32mr адаптер fx3u-485-bd панель не заработала.
Было принято решение спаять разъём и панель подключили к порту программирования.

Затем был приобретён адаптер fx3u-422-bd, который по идее должен быть аналогом порта программирования.
При установке этого адаптера в ПЛК ни панель, ни программатор через него не заработали.
Причём программатор вообще не подключается, а панель почти всё время показывает COMM ERROR, но иногда на несколько секунд связь появляется.

Через порт программирования ПЛК и панель, и программатор работают отлично.

Подскажите пожалуйста, в чём может быть проблема. Как вариант мы рассматриваем неисправность слота расширения в ПЛК.
Но может быть нужно что-то настраивать в проекте?

С уважением,
Евгений
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
inntele
сообщение 2.08.2013 - 15:03
Сообщение #2


Гуру
******

Группа: Пользователи
Сообщений: 1000
Регистрация: 19.08.2009
Пользователь №: 9149



Нужно, регистр D8120. Для того, чтобы FX3U-422-BD заработал как порт программирования, в регистре должен быть выставлен "0".
Существует два пути, как это делать, и оба описаны в документации. Также можете посмотреть такую инфу на этом форуме, вопрос уже муссировался неоднократно.


--------------------
Мозг любого человека работает круглосуточно. Но мозг инженера отличается тем, что способен при этом проанализировать задачу, синтезировать несколько техничных ее решений, а затем выбрать из этих решений наилучшее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений С.
сообщение 2.08.2013 - 15:38
Сообщение #3


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 3.04.2007
Пользователь №: 3063



Цитата(inntele @ 2.08.2013 - 15:03) *
Нужно, регистр D8120. Для того, чтобы FX3U-422-BD заработал как порт программирования, в регистре должен быть выставлен "0".
Существует два пути, как это делать, и оба описаны в документации. Также можете посмотреть такую инфу на этом форуме, вопрос уже муссировался неоднократно.


Спасибо! Проверим. Меня настораживает тот факт, что связь с панелью Е700 иногда появляется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений С.
сообщение 2.08.2013 - 18:07
Сообщение #4


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 3.04.2007
Пользователь №: 3063



Cкачал документацию, прочитал. В настройках проекта у нас всё правильно. В D8120 ничего не пишем. Должен быть в 0. Но проверим конечно как только доберёмся до оборудования.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
inntele
сообщение 2.08.2013 - 21:15
Сообщение #5


Гуру
******

Группа: Пользователи
Сообщений: 1000
Регистрация: 19.08.2009
Пользователь №: 9149



Цитата(Евгений С. @ 2.08.2013 - 20:07) *
Спасибо! Проверим. Меня настораживает тот факт, что связь с панелью Е700 иногда появляется.

Такой эффект может присутствовать, если скорости обмена портов не совпадают между собой, но относительно близкие и кратные. К примеру, 9600 и 19200.
Важно отметить, что у портов FX2N и FX3U скорости обмена "по умолчанию" сильно разнятся. Так что, вероятнее всего, понадобится просто подкорректировать скорость обмена порта панели под новый контроллер и все пойдет как по маслу )


--------------------
Мозг любого человека работает круглосуточно. Но мозг инженера отличается тем, что способен при этом проанализировать задачу, синтезировать несколько техничных ее решений, а затем выбрать из этих решений наилучшее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений С.
сообщение 6.08.2013 - 15:23
Сообщение #6


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 3.04.2007
Пользователь №: 3063



Проблема решилась немного не так, как я ожидал.
Когда поменяли контроллер, мы сначала взяли проект и поменяли в нём тип контроллера. Мы ожидали, что GX Developer выполнит конвертацию и всё будет работать.
В общем то всё и работало вполне нормально, кроме этих адаптеров 422 / 485.
В результате мы создали новый проект и в него скопировали программу. После загрузки в ПЛК, всё заработало.
Т.е. видимо была какая-то ошибка при конвертации проекта.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения