Автор: Andrew77 31.08.2020 - 13:21

Здравствуйте, не могу подцепиться к ПЛК. Есть китай FX3U-24, порт RS-232, ПК DB-9(Com).Прога GX Developer-FX, ошибка связи, пишет проверьте скорость, кабель и т.д. Может кто знает?

Автор: kaii 1.09.2020 - 12:17

А каким кабелем конектитесь? Прямым или нуль-модемным?

Автор: Andrew77 5.09.2020 - 10:01

Цитата(kaii @ 1.09.2020 - 13:17) *
А каким кабелем конектитесь? Прямым или нуль-модемным?

Нуль-модемным кабелем 2,3,5.

Автор: kaii 6.09.2020 - 17:32

Цитата(Andrew77 @ 5.09.2020 - 11:01) *
Цитата(kaii @ 1.09.2020 - 13:17) *
А каким кабелем конектитесь? Прямым или нуль-модемным?

Нуль-модемным кабелем 2,3,5.

Нуль-модемный это 2-3, 3-2, 5-5. Прямой 2-2, 3-3, 5,5. Попробуйте прямым, под боком тоже китайские fx2n стоят которые прямым конектятся, еще можете скорость на минимальную выставить - тоже было что на 19.2кбс не коннеткит, а на 9.2кбс находит.