зависает Коммуникационный модуль COM-ET10-T Mitsubishi Electric |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
зависает Коммуникационный модуль COM-ET10-T Mitsubishi Electric |
21.11.2007 - 18:56
Сообщение
#1
|
|
Гигант мысли Группа: Пользователи Сообщений: 252 Регистрация: 15.11.2007 Пользователь №: 6407 |
10 линий с помощью COM-ET10-T подключено к PC
произвольно, некоторые модули COM-ET10-T зависают (устройство не реагирует светодиодом на отключение сети, не пингуется). Например 2 месяца работает без проблем, затем зависает за день 7 раз, само проходит... настольные тесты с полной загрузкой как контроллера так и модуля связи ничего не выявили, в течении 48 часов никаких сбоев (тестировался COM-ET10-T который постоянно зависал на линии) Каковы вероятные причины? Где можно прочитать ошибку, по которой COM-ET10-T зависает? |
|
|
22.11.2007 - 15:29
Сообщение
#2
|
|
Фанат Группа: Пользователи Сообщений: 144 Регистрация: 11.02.2005 Пользователь №: 119 |
COM-ET10-T штука не самая навороченная, то же самое делает например MOXA NPORT 5150.
а причины могут быть в питании например. не пробовали менять местами модули - сбойный с исправным? по +5В нет перегрузки? |
|
|
26.11.2007 - 17:11
Сообщение
#3
|
|
Гигант мысли Группа: Пользователи Сообщений: 252 Регистрация: 15.11.2007 Пользователь №: 6407 |
пробовал неоднократно менять модули (до 3 подряд)...
субъективно помогает на некоторое время, а потом и они виснут по +5 вольтам перегруза нет - на контроллере 24МТ (например) висит только модуль расширения 8ЕХ справа |
|
|
26.11.2007 - 19:11
Сообщение
#4
|
|
Фанат Группа: Пользователи Сообщений: 144 Регистрация: 11.02.2005 Пользователь №: 119 |
Ethernet нормально проложен?
(сегменты < 100м, UTP нормальная, рядом сила мощная нигде не лежит?) свитч - нормальный? в смысле - может не в ET дело, а в сети. |
|
|
6.12.2007 - 16:11
Сообщение
#5
|
|
Гигант мысли Группа: Пользователи Сообщений: 252 Регистрация: 15.11.2007 Пользователь №: 6407 |
сегменты менее 100м
свитч - OK а вот сила лежит сплошь и рядом, но попытки экранировать в РМ с заземлением (от машины до розетки на колонне опоры) ни к чему не привели вопрос в следующем: данные не теряются, а вот сам коммуникационный модуль зависает ... |
|
|