IPB

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Ответить в эту темуОткрыть новую тему
> Контроллер Melsec FX2N и панель GT1030., Как подружить панель GT1030 и Melsec FX2N.
Tovarishch
сообщение 25.12.2015 - 20:56
Сообщение #1


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 29.04.2013
Пользователь №: 10045



Вышла из строя панель GOT930 (подключаемая к MELSEC FX2N через RS-422)
закупили панель GT1030-HBD2 с интерфейсом подключения к PLC RS-232
(личный недочет) и кабель для подключения (RS-232) .
Как подружить эти устройства или заказывать новую GT1030-HBD c RS-422?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____GT1030.txt ( 357 байт ) Кол-во скачиваний: 8
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivgtrk
сообщение 2.01.2016 - 11:53
Сообщение #2


Гигант мысли
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 459
Регистрация: 5.02.2014
Пользователь №: 10203



Цитата(Tovarishch @ 26.12.2015 - 00:56) *
Вышла из строя панель GOT930 (подключаемая к MELSEC FX2N через RS-422)
закупили панель GT1030-HBD2 с интерфейсом подключения к PLC RS-232
(личный недочет) и кабель для подключения (RS-232) .
Как подружить эти устройства или заказывать новую GT1030-HBD c RS-422?

Смотря какой кабель у вас (RS-232). А вообще, нет никаких проблем - тыкайте его в порт для программирования ПЛК и будет удача.


--------------------
Никому никогда ничего не объясняйте — каждый всё равно поймёт так, как ему выгодно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tovarishch
сообщение 4.01.2016 - 21:01
Сообщение #3


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 29.04.2013
Пользователь №: 10045



Кабель, марку сейчас не помню выйду на работу гляну. Про кабель с одной стороны MINI-PIN (круглый) с другой стороны под штырьки разьем однорядный. За совет спасибо, после 10.01.2016г. проверю и отпишусь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tovarishch
сообщение 11.01.2016 - 19:34
Сообщение #4


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 29.04.2013
Пользователь №: 10045



Кабель для подключения панели GT1030: GT10-C100R4-8PC. Сегодня пришлось разъем MIMNI-DIN заменить на 9-pin чтобы подключить кабель к RS-232 на плате FX2N-232-BD. Схему кабеля взял из мануала стр. 3 (файл прилагается: Подключение панелей GOT1020-1030 к PLC FX.). Проверить не удалось т. к. оборудование лимитирующее просто так не остановишь.
[attachment=601:________...__PLC_FX.pdf]
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____________________GOT1020_1030___PLC_FX.pdf ( 311.02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tovarishch
сообщение 8.04.2016 - 18:40
Сообщение #5


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 29.04.2013
Пользователь №: 10045



Отдали оборудование на плановый ремонт. Проверил как было сказано выше, все работает. За советы по этой теме всем спасибо.
Вопрос исчерпан. Тема может быть закрыта.