IPB

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Ответить в эту темуОткрыть новую тему
> замена контроллеров s7-200 Siemens на FX Mitshubishi Electric
Blanco
сообщение 12.06.2004 - 10:50
Сообщение #1


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 11.06.2004
Пользователь №: 21



Наш технический директор требует заменить применяемые нами S7-200 на контроллеры Mitsubishi - типа это дешевле. Посмотрел тех хар-ки - вроде бы надо подбирать что-то из FX. Насколько проста замена?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрей
сообщение 15.06.2004 - 11:02
Сообщение #2


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 30
Регистрация: 14.05.2004
Пользователь №: 13



Вопрос, не корректен.
Если менять ПЛК то соответственно нужно в них программу писать. Или что вы подразумеваете?
Сама замена проста, снимаем S7-200 ставим Melsec FX1S FX1N, в зависимости от того какой стоит Симатик.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Вячеслав Прунцев
сообщение 8.07.2004 - 20:08
Сообщение #3


Фанат
***

Группа: Модераторы
Сообщений: 151
Регистрация: 24.04.2004
Из: Россия, г.Москва
Пользователь №: 3



Чтобы сравнить стоимость - необходимо знать дополнительные данные:
1) какие конкретно S7-200 у Вас используется сейчас, какая марка и версия CPU
2) используются ли блоки расширения
3) какие задачи решаются сейчас и какое развитие планируется
4) какое другое оборудование у вас установлено

Естественно, программу, как уже написали выше, понадобится переписать.
Если Вы например используете CPU 221 - возможно, Вам будет вполне достаточно контролера Alpha XL для замены - что будет хорошей альтернативой по цене.

Среди достоинств FX я бы отметил большую вариативность и возможность подобрать ту модель, которую Вам нужно.
Среди недостатков - стоимость программного обеспечения.
В отличие от STEP 7 Micro/WIN , за официальное ПО для контроллеров FX всё-таки придётся платить.
Но если Вы планируете ставить большое число контроллеров - этот недостаток не будет таковым.

По поводу другого оборудования - многие любят, чтобы оборудование стояло от одного производителя. Если у Вас используются например преобразователи частоты или панели оператора Mitsubishi Electric - то возможно важным аргументом будет и это.

Более подробное обсуждение советую произвести например по телефону или по е-майл