Всем Привет.
Кто реально работал С MX Component не как утилиту а использовал их в своих приложении. Как сделать автоматическое возобновление связи при потери соединения и последующем возобновлении. Когда Комп. И PLC сидят на одном питании то нет проблем после выключения все перезапускается. А вот если вырубается PLC то написанное приложение подвисает и для нормальной работы надо его перезапускать. Как организовать автоматический перезапуск. У меня форма открылась - конекшион опен, форма закрылась – конекшион клоз. Спасибо. |
|
|
26.08.2009 - 16:58
Сообщение
#2
|
|
Гигант мысли Группа: Пользователи Сообщений: 252 Регистрация: 15.11.2007 Пользователь №: 6407 |
Лично работал из под exel в VB, коллега работает с компонентой из 1С. Дабы не подвисать: открываю порт (проверка успешности), считываю данные, закрываю порт. В 1С доработано утилитой с пингом IP адреса, и только при наличии пинга происходит открытие порта, чтение\запись, по завершению работы (и при пропадании пинга) - закрытие порта.
|
|
|