IPB

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Ответить в эту темуОткрыть новую тему
> Графическая панель оператора Mitsubishi Electric GOT-F930. клавиатура для ввода чисел.
AmS
сообщение 14.06.2007 - 14:33
Сообщение #1


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 14.06.2007
Пользователь №: 4310



Помогите. Бьюсь и никак не могу убрать после вызова клавиатуру для ввода числовых значений на панели HMI GOT F930. Подскажите как можно нормально создать свою собственную или настроить стандартную клавиатуру, так чтобы после ввода или изменеия числового поля она закрывалась.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
m_by
сообщение 4.12.2007 - 14:13
Сообщение #2


Гигант мысли
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 252
Регистрация: 15.11.2007
Пользователь №: 6407



- выбрать свойства экрана, на котором производится ввод числового значения
- выбрать вкладку (в свойствах) Auxiliary
- выбрать на поле из выплывающего списка - Clear cursor and key window
Вернуться в начало страницы
 