Протокол Modbus в новых панелях оператора E1000 Mitsubishi Electric |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Протокол Modbus в новых панелях оператора E1000 Mitsubishi Electric |
5.03.2007 - 10:56
Сообщение
#1
|
|
Фанат Группа: Пользователи Сообщений: 144 Регистрация: 11.02.2005 Пользователь №: 119 |
Собственно, поддерживают ли Modbus новые панели E1000?
В документации нигде об этом не упоминается. Мои контроллеры понимают только Modbus и LON, пытаюсь понять, подойдут ли к ним эти панели. |
|
|
12.03.2007 - 14:31
Сообщение
#2
|
|
Читатель Группа: Модераторы Сообщений: 3 Регистрация: 6.02.2007 Пользователь №: 1997 |
Собственно, поддерживают ли Modbus новые панели E1000? В документации нигде об этом не упоминается. Мои контроллеры понимают только Modbus и LON, пытаюсь понять, подойдут ли к ним эти панели. Нет не поддерживают. Только Ethernet и Profibus/DP. Собственно, поддерживают ли Modbus новые панели E1000? В документации нигде об этом не упоминается. Мои контроллеры понимают только Modbus и LON, пытаюсь понять, подойдут ли к ним эти панели. Нет не поддерживают. Только Ethernet и Profibus/DP. |
|
|
20.03.2007 - 22:22
Сообщение
#3
|
|
Фанат Группа: Модераторы Сообщений: 151 Регистрация: 24.04.2004 Из: Россия, г.Москва Пользователь №: 3 |
|
|
|
26.04.2007 - 08:23
Сообщение
#4
|
|
Фанат Группа: Пользователи Сообщений: 144 Регистрация: 11.02.2005 Пользователь №: 119 |
Контроллеры Siemens BT Desigo PX
точнее, шлюз на Modbus - PXE-CRS |
|
|
26.04.2007 - 19:52
Сообщение
#5
|
|
Фанат Группа: Модераторы Сообщений: 151 Регистрация: 24.04.2004 Из: Россия, г.Москва Пользователь №: 3 |
Контроллеры Siemens BT Desigo PX точнее, шлюз на Modbus - PXE-CRS 1) Андрей L уже ответил 2) Проблема для системного интегратора вот в чём: ни на Mitsubishi Electric технические специалисты не будут заморачиваться этим вопросом, ни на Siemens. Потому что Мицубиси хочет , чтобы использовали их контроллеры, а Сименс хочет, чтобы использовали их панели. Плюс Мицубиси позиционирует эти панели как панели для применения в промышленности, а контроллеры Desigo PX Сименс позиционирует как контроллеры для автоматики зданий. Исходя из этого и получается набор сетей: в промышленности в Европе основными протоколами Мицубиси считает Ethernet TCP/IP и Profibus DP (и тогда мол используйте панели E), а в Азии естественно CC-Link, Melcecnet 10, Ethernet (и мол используйте GOT). У SBT же основная ориентация на здания, а это в Европе для среднего уровня сети - BACnet-LON. Вот и несостыковочка выходит из-за того, что изначально предполагались разные сферы применения. Задача в промышленности или в зданиях? 3) Кстати, больших панелей в ассортименте SBT я не видел, только ПО для верхнего уровня с отображением на экране компа. Mitsubishi Electric однозначно порекомендовало бы со своими панелями использовать их же контроллеры, никак не получается? |
|
|
27.04.2007 - 12:37
Сообщение
#6
|
|
Фанат Группа: Пользователи Сообщений: 144 Регистрация: 11.02.2005 Пользователь №: 119 |
Задача в здании - это некий умный дом.
Контроллеры должны быть Siemens BT. Но более менее симпатичных панелей для умного дома у SBT нет, может быть пока нет. Панели будут однозначно Mitsubishi или, как тут разъясняли, Beijer, так как нужен 16 битный цвет и нормальный размер. Ничего более умного, чем поставить некий контроллер Mitsubishi в качестве шлюза к панелям, и его уже цеплять на Desigo PX, пока не придумали. Так, видимо, и придется действовать. |
|
|
15.05.2007 - 12:36
Сообщение
#7
|
|
Фанат Группа: Пользователи Сообщений: 144 Регистрация: 11.02.2005 Пользователь №: 119 |
MAC e1000 для поддержки Profibus DP требует установки некой опции?
Или все уже на борту? Подходят ли к е1000 опции от младших серий е300 - е900? |
|
|
16.05.2007 - 06:18
Сообщение
#8
|
|
Маньяк Группа: Пользователи Сообщений: 838 Регистрация: 27.07.2004 Из: Россия Пользователь №: 48 |
не проще ли посмотреть мануал которых в сети как ........
-------------------- Наши цели ясны, задачи определены. За работу, товарищи!
|
|
|
16.05.2007 - 09:32
Сообщение
#9
|
|
Фанат Группа: Пользователи Сообщений: 144 Регистрация: 11.02.2005 Пользователь №: 119 |
да, да, уже нашел
НЕ подходят опции от старых MACов. для Profibus у Е1000 есть своя платка Сообщение отредактировал Павел - 18.05.2007 - 16:13 |
|
|
29.05.2007 - 08:27
Сообщение
#10
|
|
Фанат Группа: Модераторы Сообщений: 151 Регистрация: 24.04.2004 Из: Россия, г.Москва Пользователь №: 3 |
Задача в здании - это некий умный дом. Контроллеры должны быть Siemens BT. Но более менее симпатичных панелей для умного дома у SBT нет, может быть пока нет. Панели будут однозначно Mitsubishi или, как тут разъясняли, Beijer, так как нужен 16 битный цвет и нормальный размер. Ничего более умного, чем поставить некий контроллер Mitsubishi в качестве шлюза к панелям, и его уже цеплять на Desigo PX, пока не придумали. Так, видимо, и придется действовать. Сотрудники СБТ предлагают для подключения панелей других производителей (в нашем случае Mitsubishi Electric) ставить в качестве шлюза Desigo PX-WEB и подключаться по Ethernet, с использованием в качестве простой оболочки обычный Internet Explorer. Сами они так не делали, подключали таким образом промышленные панели сименса же. |
|
|
10.01.2008 - 18:24
Сообщение
#11
|
|
Фанат Группа: Пользователи Сообщений: 144 Регистрация: 11.02.2005 Пользователь №: 119 |
Есть в MAC E1000 Modbus на борту!
Легко и непринужденно связались с Siemens PXC00-U/PXA30-RS. Вообще, на первый взгляд Е1000 проще в работе, чем GT1000, при тех же возможностях. А еще Modbus есть в MAC E610. И все это вместе реально работает. Сообщение отредактировал Павел - 18.01.2008 - 13:05 |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 18.06.2024 - 22:59 |