Может ли пользователь конфигурировать таймер ?, Блок TIMESW вообще не имеет входов |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Может ли пользователь конфигурировать таймер ?, Блок TIMESW вообще не имеет входов |
20.04.2010 - 15:14
Сообщение
#31
|
|
Маньяк Группа: Пользователи Сообщений: 838 Регистрация: 27.07.2004 Из: Россия Пользователь №: 48 |
Кстати, а в какой версии написан пример? А то в 2.40 не открывается. Если не трудно, бросьте дистрибутивчик на olegbajram@gmail.com... http://es-electro.ru/support/programs бесплатно у них можно скачать. -------------------- Наши цели ясны, задачи определены. За работу, товарищи!
|
|
|
21.04.2010 - 10:06
Сообщение
#32
|
|
Гигант мысли Группа: Пользователи Сообщений: 252 Регистрация: 15.11.2007 Пользователь №: 6407 |
а пароль на архив ...
|
|
|
21.04.2010 - 10:47
Сообщение
#33
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 28.01.2010 Из: Новосибирск Пользователь №: 9235 |
Спасибо!
Хм-м... По указанной ссылке - только демоверсия. Ну и жадины! Сообщение отредактировал БелыйМух - 21.04.2010 - 10:54 |
|
|
21.04.2010 - 20:55
Сообщение
#34
|
|
Писатель Группа: Пользователи Сообщений: 55 Регистрация: 24.11.2009 Пользователь №: 9191 |
Вот полная версия.
http://dl.dropbox.com/u/12331599/PLC/Mitsu...haALVLSV260.zip Этот файл можно бесплатно скачать с официального сайта, но нужно зарегистрироваться. Сообщение отредактировал Powerlines - 18.07.2011 - 13:04 |
|
|
17.11.2011 - 10:19
Сообщение
#35
|
|
Писатель Группа: Пользователи Сообщений: 55 Регистрация: 24.11.2009 Пользователь №: 9191 |
Продолжаю опыты с таймером. Есть одна особенность. Например, если включить эмуляцию в 10-00, а на таймере время включения 9-50, а выключения 10-50, то на выходе наблюдаем "OFF". Если же включить эмуляцию в 10-00, а время включения 10-05, а время выключения 11-05, то все честно работает. Т. е. таймер вызывает "событие", и только потом возможно состояние "ON"... Это явно недоработка ПО ... Есть ли возможность решить эту проблему другим путем, кроме как заполнять весь рабочий промежуток точками включения как это делаю сейчас ? Сообщение отредактировал Powerlines - 13.12.2011 - 20:18
Прикрепленные файлы
|
|
|
9.04.2012 - 11:59
Сообщение
#36
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 9.04.2012 Пользователь №: 9810 |
Доброго времени суток уважаемые
Не хотел открывать новый топик, т.к вопрос по теме. Используя блок TIMESW, за минимальную единицу времени берется минута. Можно ли уменьшить до секунд? т.е мне нужно каждую пятницу и субботу в 10:00 запустить реле на 10 секунд... КАК БЫТЬ? Заранее благодарен. |
|
|
22.01.2016 - 22:07
Сообщение
#37
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 25.03.2008 Пользователь №: 7535 |
Вот мой вариант программы. Work_programm_02_02_2010.txt Расширение "txt" поменяйте на "vls". Мне пришлось переделать его в txt, потому что иначе не получалось загрузить на форум. Не смог скачать файл примера. Может кто-то скинет файл в формате *.vls Сообщение отредактировал SergiSH - 22.01.2016 - 22:09 |
|
|