Здравствуйте! Нужна помощь, совсем уже не знаю что делать!
Я студент технического университета. Занимаюсь монтажом лабораторного стенда и данном этапе нужно связать контроллер FX3GE с ПЧ FR-E720 по сети Modbus RTU. Через коммуникационный модуль FX3U-485ADP-MB соединил ПЛК с преобразователем по интерфейсу RS-485 (интерфейс PU у ПЧ). Установил параметры преобразователя:
79 (режим работы) - 2 (внешний/net)
117 (номер устройства в сети) - 1
118 (скорость передачи) - 96
119 (данные/стоп-биты) - 0 (8 бит данных/ 1 стоп-бит)
120 (проверка чет/нечет) - 2 (проверка четности)
121 (число попыток повторения) - 9999 (ПЧ не отключается при возникновении ошибок)
122 (время передачи данных) - 9999 (без контроля)
123 (время ожидания ответа) - 0 (без ожидания)
124 (проверка CR/LF) - 0 (отключена)
338 (команда на запуск) - 0 (через интерфейс PU в режиме NET)
339 (команда задания частоты) - 0 (через порт связи в режиме NET)
340 (режим раб. после разгона) - 1 (режим работы от сети NET при вкл. питания)
549 (выбор протокола) - (Modbus RTU)
550 (команда в режиме NET) - 2 (через интерфейс PU)
551 (команда в режиме PU) - 4 (управление с панели)
При этом в GX Works2 устанавливаю параметры ПЛК:
Разобрался, все работает. Всем спасибо.
Так в чем было дело??
Сам не могу подсоедениться по модбас, правда пока что через прогу...
Поднимаю тему. Вопрос автора актуален и один в один. Не могу понять почему нет ответа от пч, если и есть ошибка в конфигурации то я ее не вижу.
Для коммуникации по Modbus нужна настройка параметров ПЛК непосредственно через управляющую программу - регистры D8420 - D8422, D8424, D8428 - D8432 и маркер М8411.
Пример части листинга для настройки прилагаю:
Спасибо за ответ. Проблема решена.
Справился без параметрирования управляющих регистров.
Настроил сети Modbus и Mitsubishi connect invertor(внутренняя сеть митсубиши для общения плк с инвертором). Но работать будет одна.