Автор: ridd74 28.07.2013 - 17:26
Программу написал,"залил"..а вот с подключением в тупике.Управляющий сигнал на вход подал,индикация выходов работает но вот как подключить нагрузку не совсем понял и не решаюсь.Даташит перевел и читаю но всё таки боюсь сжечь выхода.Прошу помочь кто сможет дать схемку подключений входов и выходов(В русплане или как вам будет удобно).
Автор: KAZAH 28.07.2013 - 19:22
Цитата(ridd74 @ 28.07.2013 - 17:26)
Программу написал,"залил"..а вот с подключением в тупике.Управляющий сигнал на вход подал,индикация выходов работает но вот как подключить нагрузку не совсем понял и не решаюсь.Даташит перевел и читаю но всё таки боюсь сжечь выхода.Прошу помочь кто сможет дать схемку подключений входов и выходов(В русплане или как вам будет удобно).
не решаетесь почему?там же всё просто-открытый коллектор.вешаете релюху на выход плк а другой конец релюхи запитываете 24 вольтами.в мануалах всё разрисовано.не боитесь пробуйте.тока думайте головой перед началом процесса а не после.удачи.
Автор: inntele 28.07.2013 - 21:02
катушка реле должна шунтироваться диодом в обратном включении (катодом к плюсовой шине питания, анодом к выходу), в противном случае выход может быть поврежден. некоторые реле уже оборудованы встроенным шунтирующим диодом.
Автор: ridd74 28.07.2013 - 22:31
Цитата(KAZAH @ 28.07.2013 - 19:22)
Цитата(ridd74 @ 28.07.2013 - 17:26)
Программу написал,"залил"..а вот с подключением в тупике.Управляющий сигнал на вход подал,индикация выходов работает но вот как подключить нагрузку не совсем понял и не решаюсь.Даташит перевел и читаю но всё таки боюсь сжечь выхода.Прошу помочь кто сможет дать схемку подключений входов и выходов(В русплане или как вам будет удобно).
не решаетесь почему?там же всё просто-открытый коллектор.вешаете релюху на выход плк а другой конец релюхи запитываете 24 вольтами.в мануалах всё разрисовано.не боитесь пробуйте.тока думайте головой перед началом процесса а не после.удачи.
.....и обвязать все СОМы...так?Подключил)))Работает!!!Спасибо уважаемый KAZAH .И еще можно вопросик:Без реле , прямыми транзисторными выходами можно частотником управлять?Просто скажите Да или Нет,дальше я сам
Автор: ridd74 28.07.2013 - 22:34
Цитата(inntele @ 28.07.2013 - 21:02)
катушка реле должна шунтироваться диодом в обратном включении (катодом к плюсовой шине питания, анодом к выходу), в противном случае выход может быть поврежден. некоторые реле уже оборудованы встроенным шунтирующим диодом.
Спасибо за совет,сразу не увидел ваше сообщение
Автор: inntele 29.07.2013 - 00:06
Цитата(ridd74 @ 29.07.2013 - 00:31)
Без реле , прямыми транзисторами можно частотником управлять?Просто скажите Да или Нет,дальше я сам
Можно, если входы частотника, которым собираетесь управлять, способны функционировать как "source", т.е. активироваться вытекающим током - для активации вход коммутируется на минус питания (азиатская спецификация).
Автор: ridd74 29.07.2013 - 02:08
Цитата(inntele @ 29.07.2013 - 00:06)
Цитата(ridd74 @ 29.07.2013 - 00:31)
Без реле , прямыми транзисторами можно частотником управлять?Просто скажите Да или Нет,дальше я сам
Можно, если входы частотника, которым собираетесь управлять, способны функционировать как "source", т.е. активироваться вытекающим током - для активации вход коммутируется на минус питания (азиатская спецификация).
Вы про это?Похоже что есть
Автор: inntele 29.07.2013 - 07:56
Цитата(ridd74 @ 29.07.2013 - 04:08)
Цитата(inntele @ 29.07.2013 - 00:06)
Цитата(ridd74 @ 29.07.2013 - 00:31)
Без реле , прямыми транзисторами можно частотником управлять?Просто скажите Да или Нет,дальше я сам
Можно, если входы частотника, которым собираетесь управлять, способны функционировать как "source", т.е. активироваться вытекающим током - для активации вход коммутируется на минус питания (азиатская спецификация).
Вы про это?Похоже что есть
Нет, не похоже. В документе ошибка: логика работы входов, показанная на рисунке, это логика "
sink" - вход активируется
втекающим током, который, как принято во всем мире, течет от плюса к минусу.
У Вас же входы должны активироваться
ВЫТЕКАЮЩИМ током - логика "source", и для активации вход необходимо коммутировать на
МИНУС, а не на плюс питания. Такая необходимость связана с тем, что Вы используете контроллер азиатской спецификации, транзисторные выходы которого "sink" типа и коммутируют нагрузку втекающим током.
http://www.automationdirect.com/static/specs/sinksource.pdf
Если транзисторный выход одного устройства подключается на вход другого, соблюдают правило:
* выход "source" типа может быть подключен на вход "sink" или "sink/source" типа;
* выход "sink" типа может быть подключен на вход "source" или "sink/source" типа.
Автор: KAZAH 29.07.2013 - 08:17
частотник у вас какой? митцу или .......
Автор: ridd74 29.07.2013 - 10:44
Цитата(KAZAH @ 29.07.2013 - 08:17)
частотник у вас какой? митцу или .......
Альтивар,ATV12HO18M2
Автор: ridd74 29.07.2013 - 10:49
Цитата(inntele @ 29.07.2013 - 07:56)
Цитата(ridd74 @ 29.07.2013 - 04:08)
Цитата(inntele @ 29.07.2013 - 00:06)
Цитата(ridd74 @ 29.07.2013 - 00:31)
Без реле , прямыми транзисторами можно частотником управлять?Просто скажите Да или Нет,дальше я сам
Можно, если входы частотника, которым собираетесь управлять, способны функционировать как "source", т.е. активироваться вытекающим током - для активации вход коммутируется на минус питания (азиатская спецификация).
Вы про это?Похоже что есть
Нет, не похоже. В документе ошибка: логика работы входов, показанная на рисунке, это логика "
sink" - вход активируется
втекающим током, который, как принято во всем мире, течет от плюса к минусу.
У Вас же входы должны активироваться
ВЫТЕКАЮЩИМ током - логика "source", и для активации вход необходимо коммутировать на
МИНУС, а не на плюс питания. Такая необходимость связана с тем, что Вы используете контроллер азиатской спецификации, транзисторные выходы которого "sink" типа и коммутируют нагрузку втекающим током.
http://www.automationdirect.com/static/specs/sinksource.pdf
Если транзисторный выход одного устройства подключается на вход другого, соблюдают правило:
* выход "source" типа может быть подключен на вход "sink" или "sink/source" типа;
* выход "sink" типа может быть подключен на вход "source" или "sink/source" типа.
Вечером гляну внимательней..благодарю за науку
Автор: inntele 29.07.2013 - 11:29
Если верить руководству на Altivar12, логика работы его дискретных входов может быть организована как "source". В то же время, схемы подключения, приведенные в правой части стр.26 руководства http://www.electrocentr.com.ua/doc/SE/privod/ATV12/ATV12_UM_v2_ru.pdf, содержат ошибку и принципиально неработоспособны.
P.S. Хотя, нельзя исключить и то, что схемы нарисовано правильно, а необходимая коммутация общей шины входов (к плюсу либо либо же к минусу внутреннего источника) организована программно-аппаратно внутри частотника.