Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Читатель ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 7.02.2013 Пользователь №: 9994 ![]() |
Ребята, нужна помощь! Имеется ПЛК Q25PH. Необходимо реализовать учет некоторого расхода (например газа). Сигнал аналоговый (4-20 мА). Сумирование должно быть 10раз/сек. Подскажите, пожалуйста, как это можно сделать.
|
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Маньяк ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 838 Регистрация: 27.07.2004 Из: Россия Пользователь №: 48 ![]() |
непонятно что у вас вызывает непонимание как это можно сделать.вы бы написали как пытались сами это сделать или кусок проги привели.создайте задачу которая раз 100мсек будет опрашивать прибор и суммируйте результат считая количество измерений или делайте с полученными данными всё что заблагорассудится.по моему не сложно.или я не прав?
-------------------- Наши цели ясны, задачи определены. За работу, товарищи!
|
|
|
![]() ![]() |
![]() |