> Fr-540е и двигатель 400 гц 220в, Никак не могу их подружить
Toxin1075
сообщение 29.04.2011 - 20:19
Сообщение #1


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 24.01.2007
Пользователь №: 1786



Значит схема такая
ПЧ мощьностью 2.2квт подключен к сети 380в. К нему подключен двигатель 220в 400гц (3 квт мощьностью) без всякой нагрузки. по идее все должно фурычить но увы.... двигатель разгоняется до 80 гц и.... останавливается ток падает почти до нуля, а частота достигает обещаной 400 гц. напруга соответствует 220в (все даные по пульту)
Параметры менял следующие : Р1 и Р3 - 400гц, Р7-30 сек, Р8-1сек, Р9-6 ампер, Р19-220в Р66-0гц. - токоогранисение выключено.... ну и 71 по дефолту а 79 -1.
где рыть то решение проблемки ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Toxin1075
сообщение 30.04.2011 - 08:21
Сообщение #2


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 24.01.2007
Пользователь №: 1786



Изменил пар 72 - частота ШИМ на с 0 на 15 ура поехало.... но есть одно но ... через час после того как все поехало и было отключено повторное включение толку не дало двиг встал на 200+ герц при этом ток до 8 ампер ушел.
в ручную частоту убрал до 120 ( двиг закрутился) и догнал его так до 400 на пульте, после этого все работает нормально покамест, но что это было обьяснить немогу((((


подключили нагрузку к двигателю..... останавливается гад(

нужен совет.

Сообщение отредактировал Toxin1075 - 2.05.2011 - 15:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
m_by
сообщение 3.05.2011 - 09:27
Сообщение #3


Гигант мысли
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 252
Регистрация: 15.11.2007
Пользователь №: 6407



Полное наименование двигателя напишите.
И чем продиктовано P9=6А ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Toxin1075
сообщение 3.05.2011 - 13:38
Сообщение #4


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 24.01.2007
Пользователь №: 1786



ЭПЧ-3.0-1 это пила

про двигатель в паспорте написано: тип двигателя - 3 фазный асинхронный с кз ротором специализированый ном мощность 3.0 кв напряжение питания 220в частота 400 гц ном ток 12.5А частота ротора 12000 об мин....

Р9 - 5.4а при 400 гц, поставили так как для ПЧ 2.2 квт это максимум по паспорту... вообщем-то завтра попробую ПЧ помощнее поставить чтоб 12а обеспечить.....(ПЧ 2.2 Квт электрики просили вот и выделили... а щаз параметры двига сообщили... blink.gif . )
Странно что никаких сообщений об авариях и ошибках ПЧ не выдавал

Сообщение отредактировал Toxin1075 - 3.05.2011 - 14:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Toxin1075
сообщение 4.05.2011 - 14:49
Сообщение #5


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 24.01.2007
Пользователь №: 1786



Победа, пч поставили 5.5 квт, ток 12.5а параметры теже, 72 правда по дефолту стоит т. е 1, едет))) Спасибо за наводку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Toxin1075
сообщение 21.11.2011 - 10:53
Сообщение #6


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 24.01.2007
Пользователь №: 1786



Ну вот я тут опять......
короче проблеа вылезла: двигателя горят - у всех одна и таже проблема межвитковое заыкание....
но проблема есть тока на 1 из 3 запущеных подобны образом схем. запрограмировано вроде одинаково ...
вопрос : как правельно програмировать функцию токоограничения работы на высоких скоростях....? (почемуто думаю что тут проблема зарыта)
если есть у кого какие идеи высказывайтесь проверю в деле.