Произошла ситуация при которой слетела прошивка в FX3u. Был собран преобразователь COM в 422 по схеме SC09.
Соединение проходит успешно. Выбирается проект в GX Developer. Скорость соединения 9,6к. осуществляется запись в PLC. Однако, при верификации
имеются не совпадения по MAIN, PLC PARAMERT. Ниже скрины процесса программирования. Был приобретен новый блок FX3u и на нем все одно и тоже.
Помогите понять, что происходит не так (файлы проекта могу переслать на электронку).
PLC запускается, но работает не так как работала до слета прошивки , что на лицо программа криво записана.

Сообщение отредактировал saninc - 12.06.2018 - 08:47
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  9ebe707768863210a5d69699863b76ca__1_.jpg ( 128.37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
Прикрепленный файл  1.jpg ( 188.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
Прикрепленный файл  2.jpg ( 173.7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
Прикрепленный файл  3.jpg ( 178.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
Прикрепленный файл  5.jpg ( 179.45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
Прикрепленный файл  6.jpg ( 176.08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
Прикрепленный файл  7.jpg ( 179.7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9
Прикрепленный файл  8.jpg ( 194.92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
Прикрепленный файл  9.jpg ( 149.92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
Прикрепленный файл  10.jpg ( 169.93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
Прикрепленный файл  11.jpg ( 189.81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
inntele
сообщение 12.06.2018 - 11:20
Сообщение #2


Гуру
******

Группа: Пользователи
Сообщений: 1000
Регистрация: 19.08.2009
Пользователь №: 9149



Цитата(saninc @ 12.06.2018 - 09:27) *
Произошла ситуация при которой слетела прошивка в FX3u. Был собран преобразователь COM в 422 по схеме SC09.
Соединение проходит успешно. Выбирается проект в GX Developer. Скорость соединения 9,6к. осуществляется запись в PLC. Однако, при верификации
имеются не совпадения по MAIN, PLC PARAMERT. Ниже скрины процесса программирования. Был приобретен новый блок FX3u и на нем все одно и тоже.
Помогите понять, что происходит не так (файлы проекта могу переслать на электронку).
PLC запускается, но работает не так как работала до слета прошивки , что на лицо программа криво записана.


Пока не понятно, как такое возможно. Надо "живьём" разбираться, что не так.




--------------------
Мозг любого человека работает круглосуточно. Но мозг инженера отличается тем, что способен при этом проанализировать задачу, синтезировать несколько техничных ее решений, а затем выбрать из этих решений наилучшее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
saninc
сообщение 12.06.2018 - 23:33
Сообщение #3


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 18
Регистрация: 9.06.2018
Из: новоросийск
Пользователь №: 11040



Цитата(inntele @ 12.06.2018 - 12:20) *
Цитата(saninc @ 12.06.2018 - 09:27) *
Произошла ситуация при которой слетела прошивка в FX3u. Был собран преобразователь COM в 422 по схеме SC09.
Соединение проходит успешно. Выбирается проект в GX Developer. Скорость соединения 9,6к. осуществляется запись в PLC. Однако, при верификации
имеются не совпадения по MAIN, PLC PARAMERT. Ниже скрины процесса программирования. Был приобретен новый блок FX3u и на нем все одно и тоже.
Помогите понять, что происходит не так (файлы проекта могу переслать на электронку).
PLC запускается, но работает не так как работала до слета прошивки , что на лицо программа криво записана.


Пока не понятно, как такое возможно. Надо "живьём" разбираться, что не так.



Пробовал на трех разных компьютерах, и под ХР и под Win7 и через виртуальный COM и через реальный COM1. Заказал на али "как-бы" оригинальный кабель для программирования USB -422. Пробовал прошивать как с модулями расширений 5а и FX2n так и без них на столе результат тот-же.
вопрос есть симулятор прокрутить программку на предмет багов в ней.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
inntele
сообщение 12.06.2018 - 23:44
Сообщение #4


Гуру
******

Группа: Пользователи
Сообщений: 1000
Регистрация: 19.08.2009
Пользователь №: 9149



Цитата(saninc @ 13.06.2018 - 00:33) *
Пробовал на трех разных компьютерах, и под ХР и под Win7 и через виртуальный COM и через реальный COM1. Заказал на али "как-бы" оригинальный кабель для программирования USB -422.


Тут явно не в кабеле дело.

Цитата(saninc @ 13.06.2018 - 00:33) *
вопрос есть симулятор прокрутить программку на предмет багов в ней.


Есть.


--------------------
Мозг любого человека работает круглосуточно. Но мозг инженера отличается тем, что способен при этом проанализировать задачу, синтезировать несколько техничных ее решений, а затем выбрать из этих решений наилучшее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
inntele
сообщение 12.06.2018 - 23:45
Сообщение #5


Гуру
******

Группа: Пользователи
Сообщений: 1000
Регистрация: 19.08.2009
Пользователь №: 9149



И распишите конфигурацию контроллера - базовый блок. модули и их порядок.


--------------------
Мозг любого человека работает круглосуточно. Но мозг инженера отличается тем, что способен при этом проанализировать задачу, синтезировать несколько техничных ее решений, а затем выбрать из этих решений наилучшее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
saninc
сообщение 13.06.2018 - 22:43
Сообщение #6


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 18
Регистрация: 9.06.2018
Из: новоросийск
Пользователь №: 11040



блоки подключены FX3u 32mr/es - 5A -FX2n32er-es/ul фотки ниже и все это подключено к панели E1032
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  DSC_5223.JPG ( 487.96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
Прикрепленный файл  DSC_5224.JPG ( 334.05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
Прикрепленный файл  DSC_5225.JPG ( 394.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
Прикрепленный файл  DSC_5226.JPG ( 335.75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5
Прикрепленный файл  DSC_5227.JPG ( 471.73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
Прикрепленный файл  DSC_5228.JPG ( 456.55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
Прикрепленный файл  DSC_5229.JPG ( 297.48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
Прикрепленный файл  DSC_5230.JPG ( 404.88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
inntele
сообщение 13.06.2018 - 23:21
Сообщение #7


Гуру
******

Группа: Пользователи
Сообщений: 1000
Регистрация: 19.08.2009
Пользователь №: 9149



Программа??

Перед тем, как закачивать новую программу, пытались выкачать то, что оставалось в изначально стоявшем контроллере?


--------------------
Мозг любого человека работает круглосуточно. Но мозг инженера отличается тем, что способен при этом проанализировать задачу, синтезировать несколько техничных ее решений, а затем выбрать из этих решений наилучшее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
saninc
сообщение 14.06.2018 - 08:53
Сообщение #8


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 18
Регистрация: 9.06.2018
Из: новоросийск
Пользователь №: 11040



Цитата(inntele @ 14.06.2018 - 00:21) *
Программа??

Перед тем, как закачивать новую программу, пытались выкачать то, что оставалось в изначально стоявшем контроллере?



данной ситуации не было бы, если бы туда не попала бы влага в район бп. Fx3 разбирался, отключалась батарейка. И после сборки он ушел в ERR.

Поставщики оборудования прислали проект для PLC и программку GX Developer и инструкцию по программированию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
inntele
сообщение 14.06.2018 - 12:12
Сообщение #9


Гуру
******

Группа: Пользователи
Сообщений: 1000
Регистрация: 19.08.2009
Пользователь №: 9149



Цитата(saninc @ 14.06.2018 - 09:53) *
данной ситуации не было бы, если бы туда не попала бы влага в район бп. Fx3 разбирался, отключалась батарейка. И после сборки он ушел в ERR.

Поставщики оборудования прислали проект для PLC и программку GX Developer и инструкцию по программированию.


Худо, что не озаботились скачиванием программы с ПЛК, пока он функционировал.

Можете прочесть тут, во что такой подход выливается. И это товарищам ещё свезло - могли очень круто попасть на бабло, а технику отправить на металлолом.

Цитата(inntele @ 14.06.2018 - 00:21) *
Программа??


Программу-то, которую два дня тому хотели, чтоб её глянули/проверили в симуляторе, выложите в конце-концов?


--------------------
Мозг любого человека работает круглосуточно. Но мозг инженера отличается тем, что способен при этом проанализировать задачу, синтезировать несколько техничных ее решений, а затем выбрать из этих решений наилучшее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
saninc
сообщение 14.06.2018 - 21:29
Сообщение #10


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 18
Регистрация: 9.06.2018
Из: новоросийск
Пользователь №: 11040



папка спроектом
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  R200B009__1_.zip ( 55.92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
inntele
сообщение 14.06.2018 - 22:45
Сообщение #11


Гуру
******

Группа: Пользователи
Сообщений: 1000
Регистрация: 19.08.2009
Пользователь №: 9149



Цитата(saninc @ 14.06.2018 - 22:29) *
папка спроектом


Программа не от вашей установки.


--------------------
Мозг любого человека работает круглосуточно. Но мозг инженера отличается тем, что способен при этом проанализировать задачу, синтезировать несколько техничных ее решений, а затем выбрать из этих решений наилучшее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
saninc
сообщение 14.06.2018 - 23:56
Сообщение #12


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 18
Регистрация: 9.06.2018
Из: новоросийск
Пользователь №: 11040



Цитата(inntele @ 14.06.2018 - 23:45) *
Цитата(saninc @ 14.06.2018 - 22:29) *
папка спроектом


Программа не от вашей установки.


интересно? а, скриншот сделать сможете чтоб, написать поставщикам что, они с проектом ошиблись и выслали не ту прошивку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
inntele
сообщение 15.06.2018 - 08:08
Сообщение #13


Гуру
******

Группа: Пользователи
Сообщений: 1000
Регистрация: 19.08.2009
Пользователь №: 9149



Цитата(saninc @ 15.06.2018 - 00:56) *
Цитата(inntele @ 14.06.2018 - 23:45) *
Цитата(saninc @ 14.06.2018 - 22:29) *
папка спроектом


Программа не от вашей установки.


интересно? а, скриншот сделать сможете чтоб, написать поставщикам что, они с проектом ошиблись и выслали не ту прошивку.


Сами можете убедиться и сделать скриншоты.

Обмен данными с модулями расширения, подключаемыми справа и отличными от модулей дискретного ввода-вывода, осуществляется посредством команд FROM-TO. В вашей конфигурации единственный такой адресуемый модуль расширения - 5A, нумерация которого в линейке контроллера - 0. Тогда как по программе опрашивается ещё два модуля расширения. С помощью меню Find/Replace -> Find instruction находите команды FROM. Помимо FROM K0 ... (опрос нулевого модуля), отыщете FROM K1 и FROM K2.


--------------------
Мозг любого человека работает круглосуточно. Но мозг инженера отличается тем, что способен при этом проанализировать задачу, синтезировать несколько техничных ее решений, а затем выбрать из этих решений наилучшее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
saninc
сообщение 15.06.2018 - 09:39
Сообщение #14


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 18
Регистрация: 9.06.2018
Из: новоросийск
Пользователь №: 11040



команды FROM K1 и FROM K2 в программе присутствуют. Странно на дверце шкафа написан тип проекта R200B009 не похоже, чтоб поставщики так поступали бы. В GX WORK 2 проект открыл там тоже присутствуют FROM K1 и K2
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  666.jpg ( 285.48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
Прикрепленный файл  555.jpg ( 290.99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
Прикрепленный файл  333.jpg ( 250.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
Прикрепленный файл  222.jpg ( 251.14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
inntele
сообщение 15.06.2018 - 11:49
Сообщение #15


Гуру
******

Группа: Пользователи
Сообщений: 1000
Регистрация: 19.08.2009
Пользователь №: 9149



Цитата(saninc @ 15.06.2018 - 10:39) *
команды FROM K1 и FROM K2 в программе присутствуют. Странно на дверце шкафа написан тип проекта R200B009 не похоже, чтоб поставщики так поступали бы. В GX WORK 2 проект открыл там тоже присутствуют FROM K1 и K2


Мне дважды попадались универсальные программы, написанные под весь модельный ряд установок определенного назначения с максимальным набором модулей. Под конкретную модель ненужные куски программы должны быть деактивированы. Способы деактивации различные. Если имеющаяся программа действительно написана для ряда установок, включающего вашу, то надо сидеть с программой и разбираться, что и как поотключать.


--------------------
Мозг любого человека работает круглосуточно. Но мозг инженера отличается тем, что способен при этом проанализировать задачу, синтезировать несколько техничных ее решений, а затем выбрать из этих решений наилучшее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Ответить в эту темуОткрыть новую тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 



- Текстовая версия Сейчас: 29.03.2024 - 02:28