IPB

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> Weintek+FR-D700
iteng
сообщение 25.05.2018 - 13:39
Сообщение #1


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Регистрация: 25.05.2018
Пользователь №: 11031



Добрый день, форумчане. Подскажите пожалуйста, как подружить(управлять) частотником FR-D700 с панели оператора Weintek 8071iE по RS 485 (2 провода), используя
протокол Modbus RTU ( Zero-Based Addressing)? Нигде не могу найти адресацию параметров ПЧ(FR-D700) для Modbus!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть новую тему
Ответов
iteng
сообщение 12.06.2018 - 07:18
Сообщение #2


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Регистрация: 25.05.2018
Пользователь №: 11031



Все получилось, все работает!!! Всем спасибо за советы и участие.
Резюме:
1. надо внимательно читать инструкцию на ПЧ, особенно ту часть которая написана мелким шрифтом.

2. необходимо перезагружать ПЧ после изменения некоторых параметров.

3. регистр Modbus = 41000 + номер параметра, т.е. 41000+ 5 =1005 (частота RH) читается и пишется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
iteng   Weintek+FR-D700   25.05.2018 - 13:39
inntele   Нигде не могу найти адресацию параметров ПЧ(FR-D70...   25.05.2018 - 16:09
iteng   Ничего не получается. Может быть пример есть попро...   29.05.2018 - 14:44
inntele   Ничего не получается. Может быть пример есть попро...   29.05.2018 - 16:22
inntele   Адреса остальных параметров, которые можно монитор...   29.05.2018 - 16:43
iteng   Адреса остальных параметров, которые можно монитор...   30.05.2018 - 08:12
inntele   [quote name='inntele' post='11586' date='29.05.201...   30.05.2018 - 13:13
iteng   Настройки порта панели задаются при программирован...   30.05.2018 - 15:13
inntele   Настройки порта панели (RTU over TCP) Вам не нужен...   30.05.2018 - 15:25
inntele   Настройки порта панели задаются при программирован...   30.05.2018 - 15:55
iteng   Изменил протокол в панели на Modbus RTU(Zero-based...   30.05.2018 - 15:44
inntele   Изменил протокол в панели на Modbus RTU(Zero-based...   30.05.2018 - 16:15
inntele   Про zero based прочтите тут http://control.com/thr...   30.05.2018 - 16:26
iteng   Огромное спасибо, inntele !!! У меня п...   31.05.2018 - 14:02
inntele   1. Не получается изменить(задать) частоту с панели...   31.05.2018 - 16:13
inntele   См. стр. 170, 176, 177 Руководства. PR79, PR338, P...   31.05.2018 - 16:39
iteng   Прам. 59 установлен - 0(Multi-speed setting), т.к....   1.06.2018 - 07:25
inntele   Прам. 59 установлен - 0(Multi-speed setting), т.к....   1.06.2018 - 12:51
iteng   В пар. 340 -1, извиняюсь, не правильно посмотрел. ...   1.06.2018 - 13:33
inntele   Запись частоты произвожу в регистр 40205, однако, ...   1.06.2018 - 16:39
iteng   ...задание частоты в 40014. Эти регистры - секретн...   2.06.2018 - 23:14
inntele   ...задание частоты в 40014. Эти регистры - секретн...   3.06.2018 - 05:36
iteng   пар 340-1 пар 37-0 выбрал адрес записи 40014, за т...   4.06.2018 - 09:56
inntele   пар 340-1 пар 37-0 выбрал адрес записи 40014, за т...   4.06.2018 - 12:40
iteng   Вот все мои, отличающиеся от заводских, параметры:...   5.06.2018 - 09:12
inntele   339 и 551 какие?   5.06.2018 - 09:35
iteng   339-0 551-9999   5.06.2018 - 09:49
inntele   339-0 551-9999 У меня единственный совет, попробо...   5.06.2018 - 09:52
iteng   ... И проверьте, писать надо в 40014=0013. Я дико...   5.06.2018 - 10:04
inntele   ... И проверьте, писать надо в 40014=0013. Я дико...   5.06.2018 - 10:09
inntele   В ОР я назначаю адрес записи 4х 0014 И с какой с...   5.06.2018 - 10:17
iteng   Да, конечно. -1   5.06.2018 - 10:20
inntele   Да, конечно. -1 Другое дело. Иных причин к тому...   5.06.2018 - 10:31
iteng   Ура-а-а...., у меня получилось! Частота задает...   5.06.2018 - 15:46
iteng   В общем, удалось управлять частотником от внешних ...   6.06.2018 - 11:38
iteng   Все получилось, все работает!!! Всем с...   12.06.2018 - 07:18


Быстрый ответОтветить в эту темуОткрыть новую тему
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 



- Текстовая версия Сейчас: 28.03.2024 - 23:01