> PLC FX2N Mitsubishi Electric с нуля, С чего начать?
sysenter
сообщение 4.05.2009 - 23:23
Сообщение #1


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 4.05.2009
Пользователь №: 9099



Здравствуйте, у меня задача по разработке АСУ на базе PLC семейства Melsec FX2N.
Т.к. я раньше занимался многими PLC (Modicon,Fuji,Fatek,Omron и т.д.) и ЧРП и сервосистемами (Altivar,KEB,Omron,Fuji,Hitachi и т.д)
но Mitsubishi еще не приходилось, на фирме я человек новый задача поставлена жесткая по срокам, опыта работы с этими PLC вообще нет
а работу в период кризиса хочется удержать, прошу ответить на следующие вопросы, касающиеся начала работы "с нуля".

Постановка задачи:
Мне достался от предшественника выбранный им набор оборудования:
PLC FX2N-64MR, FX2N-4AD, FX2N-232IF, FX0N-485ADP + блок питания 24VDC;
ЧРП: A500 FR-A540-11k-EC, E500 FR-E540-7.5k-EC всего 4 шт.
PCI -карточка MOXA CP-132
Задача что бы все это работало в единой системе, желательно по интерфейсу (на край сделаю по дискретике, без отображения задания приводов),
но должна быть связь с возможностью управления/отображения в реальном времени с ПК (софт напишу сам-не проблема, scada-слишком громоздко
и денег стоит.)
Кабелей нет, софта нет, проекта нет. В общем больше ничего нет, в т.ч. времени (придеться все изучать по ходу работы).

Вопросы:
1. Можно ли использовать модуль FX2N-232IF для связи с ПК (программирование)? (если нет -то как иначе, если да то какой кабель нужен для связи);
2. Какое ПО для программирования лучше использовать, есть ли бесплатное?
3. Существуют ли бесплатные драйвера/dll для связи своего ПО на ПК с PLC (OPC за 700-800$ уже видел)?
4. Возможно ли управлять, считывать информацию по интерфейсу RS485/422 с приводов Mitsubishi A500 FR-A540 и E500 FR-E540? Что для этого нужно?
Буду признателен за помощь.


--------------------
увольте админа этого форума
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kybernetic
сообщение 5.05.2009 - 10:09
Сообщение #2


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 32
Регистрация: 23.01.2009
Пользователь №: 9031



Здравствуй! Постараюсь тебе помочь чем смогу:
1) а) "Модуль 232IF предназначен для коммуникации с компьютером, сканером штрих-кода или подобным устройством, управляется командами FROM и TO. Передаваемые и принимаемые данные записываются в буферную память FX2N-232IF." То есть данный модуль нельзя применять для программирования.
б) "Блок FX0N-485ADP предназначен для подключения к контроллерам FX1N/FX2N. Обмен информацией с внешним устройством организуется с помощью команды RS. Для подключения к контроллеру требуются конвертеры FX1N-CNV-BD/FX2N-CNV-BD соответственно." Чтобы подключиться, надо покупать еще детали. Насчет программирования ПЛК неясно, в helpе что-то непонятно написано, эти модули уже старые и мх никто не использует.
в) Подключиться к ПК и прошивать можно через встроенный интерфейс RS-485. Это такой разъем наподобие мыши или клавиатуры на контроллере. Кабель спаяешь сам и подключить к Moxa. Документация по Moxa есть в интернете. Для контроллера на разъеме
7-RXD+
4-RXD-
2-TXD+
1-TXD-
3-Ground (не надо подключать)
Если что-то не выйдет, попробуй поменять RXD и TXD на разъеме DB9 при подключении к MOXA.
2) Есть две современных программы для программирования контроллеров GX Developer и IEC Developer. Для начала лучше пользоваться GX Developer. Скачать рабочую верчию можно по адресу
http://rapidshare.com/files/171168993/sw8d..._Ver.8.72A_.rar
пароль 570-986818410
3) Для какого своего ПО? Можешь найти в нете (если поискать) OPC сервер Mitshubishi. Вот тебе ссылочки для MXOPCServer V0500-1LOC-E
http://forums.mrplc.com/
http://www.plctalk.net/qanda/forumdisplay.php?f=2
http://plc.net.ru/
А так рекомендую через драйвера если подключаться найти Citect.
4) Насчет подключения к частотникам лучше все же для начала использовать провода, а не интерфейс. Хотя у тебя нет достаточного ддля этой цели оборудования. Напиши на этих форумах по английски, может кто проект пришлет готовый. Подключишься через FX0N-485ADP.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sysenter
сообщение 5.05.2009 - 10:33
Сообщение #3


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 4.05.2009
Пользователь №: 9099



Спасибо большое за содержательный ответ!
Только вот ссылка на GX Developer битая...
Использовать OPC для меня как для программиста-системщика - мягко говоря дурной тон, типа как использовать скаду (тут со сроками запарка, а еще насилие над сознанием я не перенесу-smile.gif).
Наверное ну его этот Mitsubishi нафиг - сделаю на Fatek, если:
может есть у кого исходники какие -нибудь по связи ПК<->PLC Mitsubishi, и ПК <-> привода Mitsubishi?

Сообщение отредактировал sysenter - 5.05.2009 - 18:53


--------------------
увольте админа этого форума
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kybernetic
сообщение 7.05.2009 - 10:58
Сообщение #4


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 32
Регистрация: 23.01.2009
Пользователь №: 9031



Поищи ссылки на этих форумах, там есть все для скачки программ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jekin
сообщение 11.11.2010 - 15:55
Сообщение #5


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 11.11.2010
Пользователь №: 9468



Цитата(Kybernetic @ 5.05.2009 - 08:09) *
в) Подключиться к ПК и прошивать можно через встроенный интерфейс RS-485. Это такой разъем наподобие мыши или клавиатуры на контроллере. Кабель спаяешь сам и подключить к Moxa. Документация по Moxa есть в интернете.

скажите пожалуйста возможно ли подключить ноутбук к контроллеру FX2N не через встроенный RS-485 (занят под передачу информации на дисплей)? мне нужно следить за процессом в режиме мониторинга. возможно ли это при помощи каких-либо вспомогательных блоков?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
inntele
сообщение 11.11.2010 - 18:56
Сообщение #6


Гуру
******

Группа: Пользователи
Сообщений: 1000
Регистрация: 19.08.2009
Пользователь №: 9149



Цитата(Jekin @ 11.11.2010 - 16:55) *
Цитата(Kybernetic @ 5.05.2009 - 08:09) *
в) Подключиться к ПК и прошивать можно через встроенный интерфейс RS-485. Это такой разъем наподобие мыши или клавиатуры на контроллере. Кабель спаяешь сам и подключить к Moxa. Документация по Moxa есть в интернете.

скажите пожалуйста возможно ли подключить ноутбук к контроллеру FX2N не через встроенный RS-485 (занят под передачу информации на дисплей)? мне нужно следить за процессом в режиме мониторинга. возможно ли это при помощи каких-либо вспомогательных блоков?


Возможно. FX2N-232BD или FX2N-422BD. Почитайте документацию.


--------------------
Мозг любого человека работает круглосуточно. Но мозг инженера отличается тем, что способен при этом проанализировать задачу, синтезировать несколько техничных ее решений, а затем выбрать из этих решений наилучшее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
m_by
сообщение 12.11.2010 - 10:26
Сообщение #7


Гигант мысли
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 252
Регистрация: 15.11.2007
Пользователь №: 6407



Цитата
встроенный RS-485
наверное RS422
Цитата
занят под передачу информации на дисплей
, а какой дисплей?
Если Mitsubishi (Например F940), то там есть "прозрачный режим" для мониторинга и программирования, без изменения подключения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jekin
сообщение 12.11.2010 - 12:48
Сообщение #8


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 11.11.2010
Пользователь №: 9468



Цитата(m_by @ 12.11.2010 - 08:26) *
Цитата
встроенный RS-485
наверное RS422
Цитата
занят под передачу информации на дисплей
, а какой дисплей?
Если Mitsubishi (Например F940), то там есть "прозрачный режим" для мониторинга и программирования, без изменения подключения.


я немного не правильно ответил, там установлен промышленный компьютер для обмена данными с контроллером.[attachment=111:1.JPG]

Сообщение отредактировал Jekin - 12.11.2010 - 12:53
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1.JPG ( 200.82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 59
Прикрепленный файл  2.JPG ( 165.13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 52
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KAZAH
сообщение 12.11.2010 - 13:15
Сообщение #9


Маньяк
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 838
Регистрация: 27.07.2004
Из: Россия
Пользователь №: 48



поставьте 232 бэдшку, спаяйте кабель нуль модемный и можете софтом для программирования смотреть что твориться в контроллере.можно канеш и 485 бэдшкой работать но нужен будет преобразователь 485-232 и в проге сделать кое какие изменения.


--------------------
Наши цели ясны, задачи определены. За работу, товарищи!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jekin
сообщение 12.11.2010 - 14:23
Сообщение #10


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 11.11.2010
Пользователь №: 9468



Цитата(KAZAH @ 12.11.2010 - 11:15) *
поставьте 232 бэдшку, спаяйте кабель нуль модемный и можете софтом для программирования смотреть что твориться в контроллере.можно канеш и 485 бэдшкой работать но нужен будет преобразователь 485-232 и в проге сделать кое какие изменения.

Спасибо,очень признателен
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
naimen
сообщение 21.05.2017 - 12:09
Сообщение #11


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 16.05.2017
Из: Питер
Пользователь №: 10875



Цитата(KAZAH @ 12.11.2010 - 13:15) *
поставьте 232 бэдшку, спаяйте кабель нуль модемный и можете софтом для программирования смотреть что твориться в контроллере.можно канеш и 485 бэдшкой работать но нужен будет преобразователь 485-232 и в проге сделать кое какие изменения.

Здравствуйте, не подскажите пожалуйста, как можно в GX Configurator DP настроить модуль FX2N-32DP-IF, вроде все делаю по мануалу, но что то не работает. Короче со стороны мастера у меня стоит FX3U-64DP, на удаленной станций (FX2N-32DP-IF), подсоединены модуля FX2N-16EX, FX2n-16EYR и FX2N-4AD. В настройках GX configurator выбираю станцию FX2N modular station V2.10 в нем добавляю 8 bit input x2, 8 bit output x2 и FX2N-4AD INTEL (short. cfg.), после записи 64dp error горит run мигает, со стороны 32DP-IF, BF красным. Хотя если убрать модуль FX2N-4AD и настроить просто входы выхода, то все работает отлично. Помогите с конфигурацией пожалуйста.
Прикрепленный файл  dp.jpg ( 72.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12

Прикрепленный файл  dp2.jpg ( 66.19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
naimen
сообщение 21.05.2017 - 13:01
Сообщение #12


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 16.05.2017
Из: Питер
Пользователь №: 10875



Цитата(naimen @ 21.05.2017 - 12:09) *
Цитата(KAZAH @ 12.11.2010 - 13:15) *
поставьте 232 бэдшку, спаяйте кабель нуль модемный и можете софтом для программирования смотреть что твориться в контроллере.можно канеш и 485 бэдшкой работать но нужен будет преобразователь 485-232 и в проге сделать кое какие изменения.

Здравствуйте, не подскажите пожалуйста, как можно в GX Configurator DP настроить модуль FX2N-32DP-IF, вроде все делаю по мануалу, но что то не работает. Короче со стороны мастера у меня стоит FX3U-64DP, на удаленной станций (FX2N-32DP-IF), подсоединены модуля FX2N-16EX, FX2n-16EYR и FX2N-4AD. В настройках GX configurator выбираю станцию FX2N modular station V2.10 в нем добавляю 8 bit input x2, 8 bit output x2 и FX2N-4AD INTEL (short. cfg.), после записи 64dp error горит run мигает, со стороны 32DP-IF, BF красным. Хотя если убрать модуль FX2N-4AD и настроить просто входы выхода, то все работает отлично. Помогите с конфигурацией пожалуйста.
Прикрепленный файл  dp.jpg ( 72.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12

Прикрепленный файл  dp2.jpg ( 66.19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8


Все сам разобрался, нашел в мануале In configuring 32DP-IF GSD file, first assign special function blocks, second extension I/O
units/blocks’ input data, and finally extension I/O units/blocks’ output data. If the parameter
in DP-master is not the same as an actual configuration, the 32DP-IF will not operate
correctly.
Т.е нужно сперва специальный блок выставить в моем случае FX2N-4AD, потом FX2N-16EX, затем FX2N-16EYR.
Вернуться в начало страницы
 