Добрый день. Возникло небольшое затруднение: есть работающий контроллер QnAS с модулем Profibus A1SJ71PB92D. Нужно расширить данный контроллер ещё одной стойкой. Как я понял, модули MT-DP12, которые можно было бы связать с данным модулем, сняты с производства. Возможно ли соединение со стойкой, в которой установлен модуль QJ71PB93D и модули I/O серии Q? Можно ли связывать стойку серии Q с контроллером QnAS обычным способом?

Автор: inntele 25.06.2014 - 21:00

Цитата(asutm @ 25.06.2014 - 18:36) *
Добрый день. Возникло небольшое затруднение: есть работающий контроллер QnAS с модулем Profibus A1SJ71PB92D. Нужно расширить данный контроллер ещё одной стойкой. Как я понял, модули MT-DP12, которые можно было бы связать с данным модулем, сняты с производства. Возможно ли соединение со стойкой, в которой установлен модуль QJ71PB93D и модули I/O серии Q?

На MT-DP12 свет клином не сошелся, даже в то время, когда они выпускались. С модулем A1SJ71PB92D можно связать любое оборудование, способное быть ведомым шины Profibus-DP. Корзину с QJ71PB93D в том числе. Разумеется, с учетом ограничения кол-ва ведомых в сети Profibus-DP.

Цитата(asutm @ 25.06.2014 - 18:36) *
Можно ли связывать стойку серии Q с контроллером QnAS обычным способом?

Что имеете в виду под "обычным способом"? Что в корзине Q?

Автор: asutm 26.06.2014 - 09:36

Цитата(inntele @ 25.06.2014 - 22:00) *
Цитата(asutm @ 25.06.2014 - 18:36) *
Добрый день. Возникло небольшое затруднение: есть работающий контроллер QnAS с модулем Profibus A1SJ71PB92D. Нужно расширить данный контроллер ещё одной стойкой. Как я понял, модули MT-DP12, которые можно было бы связать с данным модулем, сняты с производства. Возможно ли соединение со стойкой, в которой установлен модуль QJ71PB93D и модули I/O серии Q?

На MT-DP12 свет клином не сошелся, даже в то время, когда они выпускались. С модулем A1SJ71PB92D можно связать любое оборудование, способное быть ведомым шины Profibus-DP. Корзину с QJ71PB93D в том числе. Разумеется, с учетом ограничения кол-ва ведомых в сети Profibus-DP.

А какие модули серии Q соответствуют модулю MT-DP12?

Цитата(inntele @ 25.06.2014 - 22:00) *
Цитата(asutm @ 25.06.2014 - 18:36) *
Можно ли связывать стойку серии Q с контроллером QnAS обычным способом?

Что имеете в виду под "обычным способом"? Что в корзине Q?

Я просто не очень разбираюсь в терминологии, а у митсубиси документация организована непонятным образом. Я имел ввиду соединие как между базовой стойкой Q33B и стойкой расширения Q52B. Возможно ли такое соединие между базовой стойкой A1S38HBEU и стойкой Q52B. Наполнение - модули I/O.
И ещё вопрос, не подскажите, где можно почитать про буквенные обозначения в назвнии модуля? (A1S38H B EU)

Автор: inntele 26.06.2014 - 11:51

Цитата(asutm @ 26.06.2014 - 11:36) *
А какие модули серии Q соответствуют модулю MT-DP12?

Неверная постановка вопроса. Прежде всего, Вам необходимо разобраться, как строится шина Profibus-DP у контроллеров Mitsubishi.

Касательно модуля MT-DP12, давно снятого с производства. В свое время на смену ему пришел модуль FX2N-32DP-IF, позволявший подключать модули ввода-вывода FX-серии, но и этот модуль также снят с производства. Сейчас в роли удаленного ввода-вывода Mitsubishi продвигает ST-серию.
Модуль QJ71PB93D - не является функциональным эквивалентом вышеупомянутых модулей. Это не контроллер удаленного ввода-вывода, а слэйв-модуль сети. Для его функционирования в корзине обязательно должен присутствовать процессорный модуль. Например, Q00.

Цитата(asutm @ 26.06.2014 - 11:36) *
Возможно ли такое соединие между базовой стойкой A1S38HBEU и стойкой Q52B. Наполнение - модули I/O.
И ещё вопрос, не подскажите, где можно почитать про буквенные обозначения в назвнии модуля? (A1S38H B EU)


Невозможно. У корзин (которые Вы называете стойками, а Mitubishi - базовыми модулями) несовместимые шины: у вашей - A-bus, у Q52B - Q-bus.
По поводу документации. Не верится, что Вы не умеете пользоваться Интернет-поиском и вбить наименование "A1S38HBEU" в поисковую строку. Лень?

Автор: asutm 26.06.2014 - 12:23

Спасибо, с ST серией уже разобрался.
А в поиске по имени модуля выдает документ, в котором упоминается модуль A38B. Не могу найти Datasheet конкретного модуля. У Siemens в этом плане все более понятно

Автор: inntele 26.06.2014 - 12:52

Цитата(asutm @ 26.06.2014 - 14:23) *
Спасибо, с ST серией уже разобрался.
А в поиске по имени модуля выдает документ, в котором упоминается модуль A38B. Не могу найти Datasheet конкретного модуля. У Siemens в этом плане все более понятно

http://www.inverter-plc.com/plc/melsec/QnA%20-%20Additional%20Explanation%20(High%20Speed%20Base%20Unit).pdf

Автор: reacnhappy 10.04.2017 - 23:02

Я с таким не сталкивался...
------------
http://zdorovja.in.ua/