Автор: sergei65z 9.04.2021 - 19:47

Доброе время суток! Имеем установленный частотник FR-D740-160SD-EC для управления глубинным насосом скважины воды.При входе в спящий режим,выход отключается при 38 Гц,при этом частота с 38Гц моментально падает в 0 Гц без времени торможения (происходит сильная просадка давления воды на датчике,датчик установлен сразу после обратного клапана),хотя время торможения пар.8 установлено 40сек.Подскажите пожалуста почему не активно время торможения установленное в пар.8? Но если происходит выключение пускового сигнала (выключателем) разрывом клемм PC - STF устанновленное время торможения в пар.8 действует.

Автор: kaii 10.04.2021 - 22:46

Никак. Мануал рисует что остановка будет моментальной и не пишет как это можно изменить. И была подобная http://www.melsec.ru/forum/index.php?showtopic=5068.

Минимальную частоту установите, на выбеге сделайте торможение, настройте ПИД по-другому, положение датчика давления измените - что еще можно написать.