О защитах в преобразователе частоты FR-E540-5,5K-EC Mitsubishi Electric |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
О защитах в преобразователе частоты FR-E540-5,5K-EC Mitsubishi Electric |
25.11.2004 - 16:11
Сообщение
#1
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 25.11.2004 Пользователь №: 98 |
Преобразователь FR-E540-5,5K-EC
Параметр 9. Какие действия должен произвести преобразователь, если ток двигателя превысит значение, записанное в п.9. Если это аварийная ситуация, то остановка мгновенная или через некоторое время. Какое время? Если ток двигателя несколько минут превышает уставку, но остановки не происходит, является ли это неисправностью преобразователя? Заранее благодарен за ответ, Давидович Сергей Борисович. |
|
|
25.11.2004 - 18:23
Сообщение
#2
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 26.04.2004 Пользователь №: 5 |
Данный параметр устанавливает характеристику времятоковой защиты двигателя от перегрева. (В оригинальном переводе от ф. Мицубиши написано, что этот параметр отвечает за уставку электронного тепл. реле двигателя) Защита от перегрева осуществляется по тепловой модели, заложенной в преобразователь.
Если по алгоритму защиты двигателя опр., что он перегрелся, выход инвертора откл. Возможен авт. сброс функций защит и перезапуск ПЧ. При большой разнице между мощностью двигателя и ПЧ качество работы защиты может ухудшаться. Если температура двигателя достигла 80 град. С, а защита не сработала, значит что функция защиты работает некорректно. |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 27.04.2024 - 09:32 |