Сетевой дроссель для преобразователя частоты Mitsubishi Electric FR-A540L-G мощностью 90 кВт, Дроссель для FR-A540L-G |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Сетевой дроссель для преобразователя частоты Mitsubishi Electric FR-A540L-G мощностью 90 кВт, Дроссель для FR-A540L-G |
6.07.2005 - 09:36
Сообщение
#1
|
|
Фанат Группа: Пользователи Сообщений: 144 Регистрация: 11.02.2005 Пользователь №: 119 |
В каталоге указаны сетевые дроссели для частотников до 55к, а у меня 90к. Ему не нужен сетевой дроссель?
Достаточно ли встроенного дросселя промежуточной цепи? |
|
|
15.07.2005 - 11:06
Сообщение
#2
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 15.07.2005 Пользователь №: 169 |
Все зависит от конкретного применения и требований ЭМС.
В принципе достаточно дросселя в звене постоянного тока, но если подключены рядом несколько ПЧ и повышенные требования к ЭМС(используется еще и другое электронное оборудование) то надо ставить сетевой дроссель(при этмом может потребоваться установка фильтра радиопомех). -------------------- Власов Виктор
|
|
|
15.07.2005 - 13:22
Сообщение
#3
|
|
Фанат Группа: Пользователи Сообщений: 144 Регистрация: 11.02.2005 Пользователь №: 119 |
Вопрос несколько другой - сетевой дроссель хочет заказчик. Но его НЕТ в каталоге. Так все-таки, нужен дроссель на FR-A больше, чем 55кВт или нет?
|
|
|
27.07.2005 - 14:37
Сообщение
#4
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 26.07.2005 Пользователь №: 171 |
По своей сути, что входной дроссель, что дроссель постоянного тока ограничивают импульсы тока в диодах выпрямителя. Поэтому, как правило, если устанавливается дроссель постоянного тока, то входной дроссель уже не ставят. ПЧ FRA 540 мощностью свыше 55 кВт поставляются в комплекте с дросселем постоянного тока, и поэтому в каталоге по этим ПЧ не предлагаются сетевые дроссели для ПЧ мощностью свыше 55 кВт.
-------------------- NNN
|
|
|