IPB

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Ответить в эту темуОткрыть новую тему
> Сетевой дроссель для преобразователя частоты Mitsubishi Electric FR-A540L-G мощностью 90 кВт, Дроссель для FR-A540L-G
Павел
сообщение 6.07.2005 - 09:36
Сообщение #1


Фанат
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 144
Регистрация: 11.02.2005
Пользователь №: 119



В каталоге указаны сетевые дроссели для частотников до 55к, а у меня 90к. Ему не нужен сетевой дроссель?
Достаточно ли встроенного дросселя промежуточной цепи?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
viktor
сообщение 15.07.2005 - 11:06
Сообщение #2


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Регистрация: 15.07.2005
Пользователь №: 169



Все зависит от конкретного применения и требований ЭМС.
В принципе достаточно дросселя в звене постоянного тока, но если подключены рядом несколько ПЧ и повышенные требования к ЭМС(используется еще и другое электронное оборудование)
то надо ставить сетевой дроссель(при этмом может потребоваться
установка фильтра радиопомех).


--------------------
Власов Виктор
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Павел
сообщение 15.07.2005 - 13:22
Сообщение #3


Фанат
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 144
Регистрация: 11.02.2005
Пользователь №: 119



Вопрос несколько другой - сетевой дроссель хочет заказчик. Но его НЕТ в каталоге. Так все-таки, нужен дроссель на FR-A больше, чем 55кВт или нет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Yerasov
сообщение 27.07.2005 - 14:37
Сообщение #4


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 18
Регистрация: 26.07.2005
Пользователь №: 171



По своей сути, что входной дроссель, что дроссель постоянного тока ограничивают импульсы тока в диодах выпрямителя. Поэтому, как правило, если устанавливается дроссель постоянного тока, то входной дроссель уже не ставят. ПЧ FRA 540 мощностью свыше 55 кВт поставляются в комплекте с дросселем постоянного тока, и поэтому в каталоге по этим ПЧ не предлагаются сетевые дроссели для ПЧ мощностью свыше 55 кВт.


--------------------
NNN
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответОтветить в эту темуОткрыть новую тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 