ober
сообщение 15.10.2004 - 12:17
Сообщение #31


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 5.10.2004
Пользователь №: 79



хм... ты про какую панель управления ? FR-PA02 ? или самодельная какая-то ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Checker
сообщение 15.10.2004 - 12:32
Сообщение #32


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Регистрация: 9.10.2004
Пользователь №: 84



М-м-м.. Написано PA02.
Хм, действительно. От той, которая нарисована в мануале, отличается
наличием переменника в правом нижнем углу. Штатно шла всместе с
приводом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
YerasovAV
сообщение 15.10.2004 - 17:21
Сообщение #33


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 44
Регистрация: 26.04.2004
Пользователь №: 5



Это японская версия панели PA02 (та, что с потенциометром).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ober
сообщение 25.10.2004 - 05:28
Сообщение #34


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 5.10.2004
Пользователь №: 79



to Checker:
победил ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Checker
сообщение 8.12.2004 - 20:06
Сообщение #35


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Регистрация: 9.10.2004
Пользователь №: 84



О! Не прошло и пол-года! smile.gif
Прошу прощения, за то что сразу не ответил - был в длительной коммандировке.
Здесь пишу, вдруг кому такая ситуевина встретится.

To ober:
Победил.
Оказалось, что переведенная документация не соответствует купленному
образцу инвертора. И ключевое слово было высказано YerasovAV (спасибо!):

>> Это японская версия панели PA02 (та, что с потенциометром).

Когда вытянул с ихнего сайта англицкую документацию - сразу все стало
ясно: Нужно было крутить Pr 146, описанный в русской документации как
"Параметры устанавливаются при изготавлении. Не устанавливайте!"

После установки параметра в 9999 все сразу заработало и все были счастливы.
smile.gif)

Как же это давно было!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
YerasovAV
сообщение 9.12.2004 - 11:12
Сообщение #36


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 44
Регистрация: 26.04.2004
Пользователь №: 5



У Вас, видимо, инвертор FRE-540 - ___JAP, а переведенная (русская) документация есть только на инвертор FRE-540 - ___EC.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Checker
сообщение 9.12.2004 - 11:40
Сообщение #37


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Регистрация: 9.10.2004
Пользователь №: 84



YerasovAV:
Цитата
У Вас, видимо, инвертор FRE-540 - ___JAP, а переведенная (русская) документация есть только на инвертор FRE-540 - ___EC.


Да, похоже. В комлекте с приводом пришла документация на русском и английском. Обе - для ЕС привода. Хотя отличия и небольшие, крови попортили много...
Потому как непонятно было где копать и кто виноват. smile.gif) Еще раз - спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
YerasovAV
сообщение 10.12.2004 - 09:41
Сообщение #38


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 44
Регистрация: 26.04.2004
Пользователь №: 5



Checker:
Если не секрет, то у кого приобрели такой ПЧ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Yaros
сообщение 14.02.2005 - 14:09
Сообщение #39


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 14.02.2005
Пользователь №: 121



Всем привет. Вот и я столкнулся с такой задачей про ЧП. Только управлять надо с программируемого контроллера фирмы OMRON. В течении 3 дней я конечно его добил и он меня услышал. Не без помощи этого форума. С компьютером связь была только у контроллера.
Вот что я выяснил во время исследований.
Частотнику вроде как все равно, на какой частоте передачи его пинают. Не меняя параметров частотника, пробовал работать с ним на разных 4800-19200 частотах, все работает. Другие битрейты не понимает. Также пробовал менять длину слова, снова ЧП по барабану, слушается. Пробовал закоротить линию передачи и приема, опять работает.
Может ящик такой универсальный? FR-E520S-2,2K-EC.
С остальными параметрами связи не игрался, надоело.
И вообще дописал так что программа сама подбирала необходимые параметры связи, получилось очень удобно. Единственно пока долбимся с большими скоростями, > 19200 то, частотник переходит в аварию, после подбора скорости связи надо сбросить его (только не в окно).
Это про хорошее.
А вот с преобразователем RS232-RS485 непонятки. Пришлось подключить вот так
RS485 к FRE

RDA- SDB
RDB+ SDA
SDA- RDB
SDB+ RDA
FG SG
Может преобразователь сигнала такой? Конвертер от фирмы OMRON CJ1W-CIF11.

Хотя для связи с отечным прибором ТРМ138 фирмы “ОВЕН” преобразователь подключается, как положено + к +, - к -. Линия двухпроводная.

Осталось написать программу выдачи команд, на кучу частотников и опроса измерителей ТРМ138. И увязать ее с оборудованием.

Если долго мучиться, то, что ни будь получиться.

Всем спасибо, успехов, нужная вещь эти форумы.
ph34r.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kdunaikin
сообщение 16.02.2005 - 09:45
Сообщение #40


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 26
Регистрация: 17.05.2004
Пользователь №: 15



Есть опыт управления ПЧ c помощью FX2N-485-BD.
Используя стандартные библиотеки для GX IEC Developer,
с некоторыми доработками, получаются компактные читаемые модули.
Нет желания использовать контроллер FX2N?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Yaros
сообщение 29.03.2005 - 13:34
Сообщение #41


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 14.02.2005
Пользователь №: 121



Связь с ЧП создал, все работает. Пока проходит испытание на быстродействие, ведь приходится обслуживать до 10 частотников. Пока 5 штук. А позиционирование дело тонкое. kip@norsk.yaroslavl.ru
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vladimir_B
сообщение 27.10.2006 - 07:11
Сообщение #42


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 27.10.2006
Пользователь №: 696



Спасибо вам люди! Я мучался с этим FR-E540 долго год назад. Сейчас с помощью этого форума заработала связь с контроллером OMRON CS1G. Наконец составил посылку правильно,хотя наверно неоднократно она имела этот сегодняшний вид. А кабель который во многих инструкциях имел одинаковый вид, переделал как говорил Yaros. Его я тоже уже перепробовал всяко разно. Просто сегодня собрав все то что я делал и то что написано здесь на форуме воедино собрал эту головоломку. Ура,ура. Осталось ввести в работу.
Огромный респект вам всем!!!!!!!!