управление преобразователем частоты Mitsubishi Electric FR-E540 с ПК |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
управление преобразователем частоты Mitsubishi Electric FR-E540 с ПК |
15.10.2004 - 12:17
Сообщение
#31
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 5.10.2004 Пользователь №: 79 |
хм... ты про какую панель управления ? FR-PA02 ? или самодельная какая-то ?
|
|
|
15.10.2004 - 12:32
Сообщение
#32
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 9.10.2004 Пользователь №: 84 |
М-м-м.. Написано PA02.
Хм, действительно. От той, которая нарисована в мануале, отличается наличием переменника в правом нижнем углу. Штатно шла всместе с приводом. |
|
|
15.10.2004 - 17:21
Сообщение
#33
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 26.04.2004 Пользователь №: 5 |
Это японская версия панели PA02 (та, что с потенциометром).
|
|
|
25.10.2004 - 05:28
Сообщение
#34
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 5.10.2004 Пользователь №: 79 |
to Checker:
победил ? |
|
|
8.12.2004 - 20:06
Сообщение
#35
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 9.10.2004 Пользователь №: 84 |
О! Не прошло и пол-года!
Прошу прощения, за то что сразу не ответил - был в длительной коммандировке. Здесь пишу, вдруг кому такая ситуевина встретится. To ober: Победил. Оказалось, что переведенная документация не соответствует купленному образцу инвертора. И ключевое слово было высказано YerasovAV (спасибо!): >> Это японская версия панели PA02 (та, что с потенциометром). Когда вытянул с ихнего сайта англицкую документацию - сразу все стало ясно: Нужно было крутить Pr 146, описанный в русской документации как "Параметры устанавливаются при изготавлении. Не устанавливайте!" После установки параметра в 9999 все сразу заработало и все были счастливы. ) Как же это давно было! |
|
|
9.12.2004 - 11:12
Сообщение
#36
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 26.04.2004 Пользователь №: 5 |
У Вас, видимо, инвертор FRE-540 - ___JAP, а переведенная (русская) документация есть только на инвертор FRE-540 - ___EC.
|
|
|
9.12.2004 - 11:40
Сообщение
#37
|
|||
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 9.10.2004 Пользователь №: 84 |
YerasovAV:
Да, похоже. В комлекте с приводом пришла документация на русском и английском. Обе - для ЕС привода. Хотя отличия и небольшие, крови попортили много... Потому как непонятно было где копать и кто виноват. ) Еще раз - спасибо! |
||
|
|||
10.12.2004 - 09:41
Сообщение
#38
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 26.04.2004 Пользователь №: 5 |
Checker:
Если не секрет, то у кого приобрели такой ПЧ? |
|
|
14.02.2005 - 14:09
Сообщение
#39
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 14.02.2005 Пользователь №: 121 |
Всем привет. Вот и я столкнулся с такой задачей про ЧП. Только управлять надо с программируемого контроллера фирмы OMRON. В течении 3 дней я конечно его добил и он меня услышал. Не без помощи этого форума. С компьютером связь была только у контроллера.
Вот что я выяснил во время исследований. Частотнику вроде как все равно, на какой частоте передачи его пинают. Не меняя параметров частотника, пробовал работать с ним на разных 4800-19200 частотах, все работает. Другие битрейты не понимает. Также пробовал менять длину слова, снова ЧП по барабану, слушается. Пробовал закоротить линию передачи и приема, опять работает. Может ящик такой универсальный? FR-E520S-2,2K-EC. С остальными параметрами связи не игрался, надоело. И вообще дописал так что программа сама подбирала необходимые параметры связи, получилось очень удобно. Единственно пока долбимся с большими скоростями, > 19200 то, частотник переходит в аварию, после подбора скорости связи надо сбросить его (только не в окно). Это про хорошее. А вот с преобразователем RS232-RS485 непонятки. Пришлось подключить вот так RS485 к FRE RDA- SDB RDB+ SDA SDA- RDB SDB+ RDA FG SG Может преобразователь сигнала такой? Конвертер от фирмы OMRON CJ1W-CIF11. Хотя для связи с отечным прибором ТРМ138 фирмы “ОВЕН” преобразователь подключается, как положено + к +, - к -. Линия двухпроводная. Осталось написать программу выдачи команд, на кучу частотников и опроса измерителей ТРМ138. И увязать ее с оборудованием. Если долго мучиться, то, что ни будь получиться. Всем спасибо, успехов, нужная вещь эти форумы. |
|
|
16.02.2005 - 09:45
Сообщение
#40
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 17.05.2004 Пользователь №: 15 |
Есть опыт управления ПЧ c помощью FX2N-485-BD.
Используя стандартные библиотеки для GX IEC Developer, с некоторыми доработками, получаются компактные читаемые модули. Нет желания использовать контроллер FX2N? |
|
|
29.03.2005 - 13:34
Сообщение
#41
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 14.02.2005 Пользователь №: 121 |
Связь с ЧП создал, все работает. Пока проходит испытание на быстродействие, ведь приходится обслуживать до 10 частотников. Пока 5 штук. А позиционирование дело тонкое. kip@norsk.yaroslavl.ru
|
|
|
27.10.2006 - 07:11
Сообщение
#42
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 27.10.2006 Пользователь №: 696 |
Спасибо вам люди! Я мучался с этим FR-E540 долго год назад. Сейчас с помощью этого форума заработала связь с контроллером OMRON CS1G. Наконец составил посылку правильно,хотя наверно неоднократно она имела этот сегодняшний вид. А кабель который во многих инструкциях имел одинаковый вид, переделал как говорил Yaros. Его я тоже уже перепробовал всяко разно. Просто сегодня собрав все то что я делал и то что написано здесь на форуме воедино собрал эту головоломку. Ура,ура. Осталось ввести в работу.
Огромный респект вам всем!!!!!!!! |
|
|