> Кабель для связи fx2n
KAZAH
сообщение 11.08.2011 - 15:17
Сообщение #16


Маньяк
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 838
Регистрация: 27.07.2004
Из: Россия
Пользователь №: 48



Цитата(vicha15 @ 11.08.2011 - 14:39) *
Цитата(KAZAH @ 10.08.2011 - 21:36) *
вы лучше расскажите парню скока стоит ваша мокса.


все прайсы в свободном доступе на сайте производителя

Цитата(KAZAH @ 10.08.2011 - 21:36) *
а кабель Троицкого 1 резистор и 2 разъема.


что то не понять Вас батенька , rolleyes.gif кто то пару постов назад утверждал

Цитата
для вас отдельно.любой другой переходник с софтом работать не будет и не морочьте парню голову.с софтом будет работать либо - штатные кабеля программирования либо все тоже через бэдшку но перед этим ее надо прописать используя штатный кабель программирования.


ну что непонятного.надо найти пост г.Троицкого со схемой кабеля и посмотреть с каким софтом он его использовал.


--------------------
Наши цели ясны, задачи определены. За работу, товарищи!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
triton_1
сообщение 20.08.2011 - 11:11
Сообщение #17


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 9.08.2011
Пользователь №: 9660



Друзья, ситуация прояснилась, на панели сзади имеется 3 разъема, 1(LPT), 2 (PC-RS232; PLC-RS485), 3 (PLC-RS232). От контроллера кабель подключен к разъему 2, Значит это все же RS 485, выяснилось что второй шнурок USB-Com(RS232) вообще не оттуда. Я так понимаю либо придется купить кабель SC-09 либо спаять по схеме г. Троицкого? Ибо эти 2 шнура вообще не контачат.
Подскажите где можно взять разъем со стороны контроллера.
Вот собственно схема Троицкого. http://forums.mrplc.com/index.php?showtopic=609&st=0
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  sc09.jpg ( 14.28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 62
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KAZAH
сообщение 20.08.2011 - 12:26
Сообщение #18


Маньяк
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 838
Регистрация: 27.07.2004
Из: Россия
Пользователь №: 48



Цитата(triton_1 @ 20.08.2011 - 11:11) *
Друзья, ситуация прояснилась, на панели сзади имеется 3 разъема, 1(LPT), 2 (PC-RS232; PLC-RS485), 3 (PLC-RS232). От контроллера кабель подключен к разъему 2, Значит это все же RS 485, выяснилось что второй шнурок USB-Com(RS232) вообще не оттуда. Я так понимаю либо придется купить кабель SC-09 либо спаять по схеме г. Троицкого? Ибо эти 2 шнура вообще не контачат.
Подскажите где можно взять разъем со стороны контроллера.
Вот собственно схема Троицкого. http://forums.mrplc.com/index.php?showtopic=609&st=0

есть такие магазы чип и дип.там попробуйте.


--------------------
Наши цели ясны, задачи определены. За работу, товарищи!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
triton_1
сообщение 20.08.2011 - 13:04
Сообщение #19


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 9.08.2011
Пользователь №: 9660



Цитата(KAZAH @ 20.08.2011 - 12:26) *
Цитата(triton_1 @ 20.08.2011 - 11:11) *
Друзья, ситуация прояснилась, на панели сзади имеется 3 разъема, 1(LPT), 2 (PC-RS232; PLC-RS485), 3 (PLC-RS232). От контроллера кабель подключен к разъему 2, Значит это все же RS 485, выяснилось что второй шнурок USB-Com(RS232) вообще не оттуда. Я так понимаю либо придется купить кабель SC-09 либо спаять по схеме г. Троицкого? Ибо эти 2 шнура вообще не контачат.
Подскажите где можно взять разъем со стороны контроллера.
Вот собственно схема Троицкого. http://forums.mrplc.com/index.php?showtopic=609&st=0

есть такие магазы чип и дип.там попробуйте.

А из RS485 никак не переделать в RS232?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AB-Man
сообщение 21.12.2018 - 15:28
Сообщение #20


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 19.12.2018
Пользователь №: 11100



У нас Mitsubishi FX-64MR c PG разъемом DB25. Нужно из него выдрать программу. Кабеля SC-09 нет. Есть MOXA NPort 5150A. (DB разъем на мохе можно конфигурировать RS232,RS422,RS485)
На Мохе выставили режим RS422.
Подключиться Мохой к PLC обычным кабелем RS232 не получилось. Я так понимаю кабель нужно изготовить. Судя по информации, приведенной в теме, а именно

и

нужна следующая распайка кабеля для связи Мохи с PLC:
DB25M<->DB9F
15 <-> 1
2 <-> 2
3 <-> 3
16 <-> 4

я прав?

Сообщение отредактировал AB-Man - 21.12.2018 - 15:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
inntele
сообщение 22.12.2018 - 09:59
Сообщение #21


Гуру
******

Группа: Пользователи
Сообщений: 1000
Регистрация: 19.08.2009
Пользователь №: 9149



Цитата(AB-Man @ 21.12.2018 - 16:28) *
я прав?


Не вполне.
В Вашем варианте отсутствуют сигналы CTS/RTS. Догадайтесь, ради каких ПЛК они заведены, если при подключении к ПЛК с разъемом MDN8 упомянуые сигналы не используются.


--------------------
Мозг любого человека работает круглосуточно. Но мозг инженера отличается тем, что способен при этом проанализировать задачу, синтезировать несколько техничных ее решений, а затем выбрать из этих решений наилучшее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AB-Man
сообщение 24.12.2018 - 10:05
Сообщение #22


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 19.12.2018
Пользователь №: 11100



Да, но в MOXA нет CTS/RTS. Получается что в более новых FX с разъемом MiniDIN8 эти сигналы не используются, а в старых FX с DB25 используются, так?
Следовательно, через MOXA не получится?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
inntele
сообщение 24.12.2018 - 11:36
Сообщение #23


Гуру
******

Группа: Пользователи
Сообщений: 1000
Регистрация: 19.08.2009
Пользователь №: 9149



Цитата(AB-Man @ 24.12.2018 - 11:05) *
Да, но в MOXA нет CTS/RTS. Получается что в более новых FX с разъемом MiniDIN8 эти сигналы не используются, а в старых FX с DB25 используются, так?


Получается так.

Цитата(AB-Man @ 24.12.2018 - 11:05) *
Следовательно, через MOXA не получится?


Получится, если для связи Moxa с ПЛК использовать не интерфейс RS422, а интерфейс RS232, в составе которого сигналы CTS/RTS присутствуют. Для этого потребуется распаять 5-типроводный кабель связи DB9F-DB25M, реализующий как в паре ТXD/RXD, так и в паре CTS/RTS принцип перехода от RS232 к RS422, идентичный принципу, реализованному в китайском кабеле SC11


--------------------
Мозг любого человека работает круглосуточно. Но мозг инженера отличается тем, что способен при этом проанализировать задачу, синтезировать несколько техничных ее решений, а затем выбрать из этих решений наилучшее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AB-Man
сообщение 24.12.2018 - 16:45
Сообщение #24


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 19.12.2018
Пользователь №: 11100



Распиновку SC11 не смог найти, нашел вот что на https://www.lammertbies.nl/comm/cable/plc-mitsubishi.html
"Not all Mitsubishi PLCs can be connected directly to a programming PC. The signal levels of the A series CPU units are not RS232 compatible and must be converted with a SC-02N or SC-05 converter. The serial cable layout to connect this converter to a PC is shown in this diagram."




это оно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
inntele
сообщение 24.12.2018 - 19:35
Сообщение #25


Гуру
******

Группа: Пользователи
Сообщений: 1000
Регистрация: 19.08.2009
Пользователь №: 9149



Цитата(AB-Man @ 24.12.2018 - 17:45) *
Распиновку SC11 не смог найти, нашел вот что на https://www.lammertbies.nl/comm/cable/plc-mitsubishi.html
"Not all Mitsubishi PLCs can be connected directly to a programming PC. The signal levels of the A series CPU units are not RS232 compatible and must be converted with a SC-02N or SC-05 converter. The serial cable layout to connect this converter to a PC is shown in this diagram."




это оно?


Нет. Это не то. Это кабель к _адаптеру_ SC02N или SC05. Здесь другая топология/распайка требуется


--------------------
Мозг любого человека работает круглосуточно. Но мозг инженера отличается тем, что способен при этом проанализировать задачу, синтезировать несколько техничных ее решений, а затем выбрать из этих решений наилучшее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AB-Man
сообщение 26.12.2018 - 11:25
Сообщение #26


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 19.12.2018
Пользователь №: 11100



Еще один вариант интересный. Взял из документа Mitsubishi FX0S/FX0N/FX1S/FX1N/FX2 Connection Guide.
Левая часть будет в случае с Моксой отличаться естественно иной нумерацией, но главное как организована распайка в правой части. В этом случае режим на Моксе остается RS485_4w/RS422


Сообщение отредактировал AB-Man - 26.12.2018 - 11:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
inntele
сообщение 26.12.2018 - 17:33
Сообщение #27


Гуру
******

Группа: Пользователи
Сообщений: 1000
Регистрация: 19.08.2009
Пользователь №: 9149



Цитата(AB-Man @ 26.12.2018 - 12:25) *
Еще один вариант интересный. Взял из документа Mitsubishi FX0S/FX0N/FX1S/FX1N/FX2 Connection Guide.
Левая часть будет в случае с Моксой отличаться естественно иной нумерацией, но главное как организована распайка в правой части. В этом случае режим на Моксе остается RS485_4w/RS422


smile.gif И каков результат?


--------------------
Мозг любого человека работает круглосуточно. Но мозг инженера отличается тем, что способен при этом проанализировать задачу, синтезировать несколько техничных ее решений, а затем выбрать из этих решений наилучшее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AB-Man
сообщение 27.12.2018 - 13:02
Сообщение #28


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 19.12.2018
Пользователь №: 11100



Пока не одобрите паять не буду )
Если кабель куплю SC09 китайский по типу красного, будет работать через COM-USB переходник от ST-LAB?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
inntele
сообщение 27.12.2018 - 14:27
Сообщение #29


Гуру
******

Группа: Пользователи
Сообщений: 1000
Регистрация: 19.08.2009
Пользователь №: 9149



Цитата(AB-Man @ 27.12.2018 - 14:02) *
Пока не одобрите паять не буду )
Если кабель куплю SC09 китайский по типу красного, будет работать через COM-USB переходник от ST-LAB?


Куда ж он денется, разумеется будет. Про ST-LAB не скажу ничего, а через Gembird/Cablexpert UAS-DB9M-02 точно будет - там внутри полносигнальная микруха от Maxim

Сообщение отредактировал inntele - 27.12.2018 - 14:33


--------------------
Мозг любого человека работает круглосуточно. Но мозг инженера отличается тем, что способен при этом проанализировать задачу, синтезировать несколько техничных ее решений, а затем выбрать из этих решений наилучшее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Ответить в эту темуОткрыть новую тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 



- Текстовая версия Сейчас: 28.03.2024 - 13:02