> Настройка модулей FX2N-8AD, они нехотят настраиваться!
Udaff
сообщение 15.05.2011 - 10:25
Сообщение #1


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 3.02.2011
Пользователь №: 9533



Здравствуйте!
Использую головной модуль FX3U-32MR и несколько модулей измерения. Проблемы у меня с FX2N-8AD (они стоят с адресами 3, 4 и 5). Написана IL программа, ее кусок:

Код
(*Настройка FX2n-8AD (#3)*)
(*Настройка FX2n-8AD (#4)*)
(*Настройка FX2n-8AD (#5)*)

LD    M8002
TO    K3 K0 H3333 K1    
TO    K3 K1 H3333 K1

TO    K4 K0 H3333 K1    
TO    K4 K1 H3333 K1

TO    K5 K0 H3333 K1    
TO    K5 K1 H3333 K1

LDI    M61
OUT    T1 K50

LD    T1
ANI    M61

TO    K3 K41 K0 K8    
TO    K3 K51 K8000 K8    
TO    K3 K21 HFF K1

TO    K4 K41 K0 K8    
TO    K4 K51 K8000 K8    
TO    K4 K21 HFF K1

TO    K5 K41 K0 K8    
TO    K5 K51 K8000 K8    
TO    K5 K21 HFF K1


SET    M61


Даташит читал, приме тоже видел.

В итоге данной настройки имею следующее:
3-й модуль - нормально настроен.
4-й модуль - все порты настроены нормально (на 8000), кроме последнего 8-го, он почему-то настроился на 4000!
5-й модуль - самый интересный, вот тут вообще первые 3 порта настроились на 16000, парочка адектватно настроились, а остальные вообще забили на сигнал и цифр не выводят.

Поменять местами модули нет возможности, шкаф собран. Но они рабочие, это 100%.

Подскажите, пожалуйста, может я что-то не туда записываю или про что-то забыл?

Сообщение отредактировал Udaff - 15.05.2011 - 11:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KAZAH
сообщение 15.05.2011 - 18:56
Сообщение #2


Маньяк
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 838
Регистрация: 27.07.2004
Из: Россия
Пользователь №: 48



а какие модули стоят на местах под номерами 0,1,2


--------------------
Наши цели ясны, задачи определены. За работу, товарищи!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sergei Troizky
сообщение 15.05.2011 - 19:07
Сообщение #3


Гигант мысли
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 377
Регистрация: 30.12.2004
Пользователь №: 108



Часть конфигурации этих модулей (BFM#0,1,19,22,24,41-48,51-58) сохраняется при отключенном питании, поэтому непрописанные явно BFM#19,22,24 могут содержать не то, что Вы думаете.
При этом, BFM#19 может блокировать ряд настроек, производимых программой.
Я бы произвел сброс в factory defaults*, путем записи 1 в BFM#20 (не обязательно при каждом запуске программы, но хотя бы однажды). Еще лучше- прописывать BFM#19,22,24 явно.
*Благозвучного перевода на русский не получается. "Заводские установки"?

Неясно, для чего нужен M61 (почему не M8000).

P.S. "Шкаф собран" отнюдь не означает "поменять местами модули нет возможности".

Сообщение отредактировал Sergei Troizky - 15.05.2011 - 22:18


--------------------
Делать надо сразу хорошо. Плохо само получится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Udaff
сообщение 16.05.2011 - 04:37
Сообщение #4


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 3.02.2011
Пользователь №: 9533



Цитата(KAZAH @ 15.05.2011 - 18:56) *
а какие модули стоят на местах под номерами 0,1,2


Под этими номерами стоят FX2N-4AD-PT, с ними все впорядке.

Sergei Troizky, M61 необходим, чтобы разрешить программе дальше выполняться только когда пройдет не менее 5 секунд после записи в BFM#0,1 H3333 (так в даташите сказано). То есть пока М61 не станет единицей ничего дальше выполняться не будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sergei Troizky
сообщение 16.05.2011 - 06:16
Сообщение #5


Гигант мысли
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 377
Регистрация: 30.12.2004
Пользователь №: 108



Цитата(Udaff @ 16.05.2011 - 04:37) *
Цитата(KAZAH @ 15.05.2011 - 18:56) *
а какие модули стоят на местах под номерами 0,1,2

Под этими номерами стоят FX2N-4AD-PT...

Если все аналоговые модули питаются от сервисного источника 24V на контроллере, то упомянутые 6 модулей потребляют 390mA из 400mA, на которые расчитан FX3U-32MR.
Думаю, в этом был смысл вопроса Казаха.
В системе есть еще потребители сервисных 24V?

Ну, и проверьте BFM, как я советовал.


--------------------
Делать надо сразу хорошо. Плохо само получится.