Добрый день.
Вышел из строя контроллер FX2N-64MT-DSS. Был заменен на FX3U. Программу достал из старого и залил в новый. Контроллер работал с двумя модулями FX2N-8AD. FX2N-4DA. На модуль FX2N-8AD подключены датчики линейных перемещений. На модуль FX2N-4DA. подключены пропорциональные клапана. После замены базового модуля модуль FX2N-8AD работает нормально. Т.Е. Есть показания с датчиков. А вот модуль FX2N-4DA перестал управлять пропорциональными клапанами. В чем может быть проблема. За ранее благодарен. |
|
|
8.10.2016 - 00:43
Сообщение
#2
|
|
Гуру Группа: Пользователи Сообщений: 1000 Регистрация: 19.08.2009 Пользователь №: 9149 |
1) В плохом соединении шлейфа модуля с разъемом на предстоящем ему
2) В неправильном расключении цепей модуля, если его снимали 3) Программу следовало перекомпилировать под FX3U, о чем здесь не написали -------------------- Мозг любого человека работает круглосуточно. Но мозг инженера отличается тем, что способен при этом проанализировать задачу, синтезировать несколько техничных ее решений, а затем выбрать из этих решений наилучшее.
|
|
|
10.10.2016 - 12:24
Сообщение
#3
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 7.10.2016 Пользователь №: 10750 |
1) В плохом соединении шлейфа модуля с разъемом на предстоящем ему 2) В неправильном расключении цепей модуля, если его снимали 3) Программу следовало перекомпилировать под FX3U, о чем здесь не написали 1) Шлейф проверил! соединение в норме. 2)Цепи модуля соответствуют эл. схеме. 3) Программу компилировал под FX3U. Прошу прощения что не написал об этом, без компиляции программа в контроллер новой серии не льется. |
|
|
10.10.2016 - 14:16
Сообщение
#4
|
|
Гуру Группа: Пользователи Сообщений: 1000 Регистрация: 19.08.2009 Пользователь №: 9149 |
В плане проблем с "железом" других вариантов нет и быть не может. Так что, если всё проверили и убеждены, что с "железом" все ОК, проблему следует искать в программе.
Был у меня такой случай... Ремонтировал установку, в которой батарея умерла и программа "упала". Запустили, система управления функционирует не так, как надо. Оказалось, работа части кода в программе разрешалась флагом, а флаг этот, несмотря на наличие в системе панели оператора, устанавливался однократно, вручную с пакета программирования... У вас может оказаться аналогичная картина. -------------------- Мозг любого человека работает круглосуточно. Но мозг инженера отличается тем, что способен при этом проанализировать задачу, синтезировать несколько техничных ее решений, а затем выбрать из этих решений наилучшее.
|
|
|
10.10.2016 - 14:46
Сообщение
#5
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 7.10.2016 Пользователь №: 10750 |
В плане проблем с "железом" других вариантов нет и быть не может. Так что, если всё проверили и убеждены, что с "железом" все ОК, проблему следует искать в программе. Был у меня такой случай... Ремонтировал установку, в которой батарея умерла и программа "упала". Запустили, система управления функционирует не так, как надо. Оказалось, работа части кода в программе разрешалась флагом, а флаг этот, несмотря на наличие в системе панели оператора, устанавливался однократно, вручную с пакета программирования... У вас может оказаться аналогичная картина. Годная идея. Спасибо. Попробую еще порыть. Отпишусь позже. |
|
|