IPB

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Ответить в эту темуОткрыть новую тему
> Считывание данных с аналогового входа адаптера FX1N-2AD-BD
kiray90
сообщение 3.10.2016 - 14:39
Сообщение #1


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Регистрация: 21.09.2016
Пользователь №: 10740



Всем привет! Подключил выход (0,5-4,5 В) датчика давления ко входу V+ адаптера FX1N-2AD-BD на FX1N Mitsubishi. Программу записал в GX Developer по примеру из инструкции для адаптера (Программу прикрепил ниже). При запуске программы никакие данные не отображаются и не записываются. Можете подсказать в чем дело?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kiray90
сообщение 4.10.2016 - 21:20
Сообщение #2


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Регистрация: 21.09.2016
Пользователь №: 10740



Народ подскажите пожалуйста. Из информации для аналогового адаптера есть только то что я уже представил и примеры с маштабированием и все. Датчик проверил мультиметром на выходе выдает 0,5 В как и должно быть при 0 МПа. Опять же непонятно работает ли вообще адаптер или нет. Запускаю инструкцию и одни нули хотя при 0,5 В должно выдаваться цифровое число 200. Единственно не поставил конденсатор(для уменьшения помех) между +U и -U как на схеме показано.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kiray90
сообщение 6.10.2016 - 10:54
Сообщение #3


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Регистрация: 21.09.2016
Пользователь №: 10740



Вопрос все еще остается в силе. Люди работающие с данными адаптерами или просто знающие в чем может быть проблема, пожалуйста подскажите. Я уже задолбался, никаких шевелений на экране нету. Пробовал с помощью инструкции FROM итог такой же. Может быть адаптер не работает или датчик не так подключил? Желтый провод на фото это выход с датчика (0,5-4,5 В), который подсоединил ко входу V+. Из черных проводов V- один идет на датчик а другой на вход V- адаптера. Ну и красный провод соответственно 5 В.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Camera360_2016_10_6_120732_jpg.jpg ( 77.54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
inntele
сообщение 6.10.2016 - 12:42
Сообщение #4


Гуру
******

Группа: Пользователи
Сообщений: 1000
Регистрация: 19.08.2009
Пользователь №: 9149



Подключение выполнено правильно, с программой тоже проблем нет.
"никаких шевелений на экране нету" и не будет до тех пор, пока в пакете программирования не активировать режим онлайн мониторинга.


--------------------
Мозг любого человека работает круглосуточно. Но мозг инженера отличается тем, что способен при этом проанализировать задачу, синтезировать несколько техничных ее решений, а затем выбрать из этих решений наилучшее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kiray90
сообщение 6.10.2016 - 13:04
Сообщение #5


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Регистрация: 21.09.2016
Пользователь №: 10740



Я активировал и не раз режим мониторинга и ничего не происходило. Наблюдал за D0 и D8112 в режиме онлайн. Везде нули хотя как я подсчитал что при 0,5 V должно быть двести. А как проверить работает ли вообще плата или нет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
inntele
сообщение 6.10.2016 - 13:56
Сообщение #6


Гуру
******

Группа: Пользователи
Сообщений: 1000
Регистрация: 19.08.2009
Пользователь №: 9149



Цитата(kiray90 @ 6.10.2016 - 14:04) *
А как проверить работает ли вообще плата или нет?


Только тем способом, которым пытаетесь это сделать. Больше никак.
Попробуйте на второй канал подключить и, поменяв в программе адресацию, проверить работу второго канала.


--------------------
Мозг любого человека работает круглосуточно. Но мозг инженера отличается тем, что способен при этом проанализировать задачу, синтезировать несколько техничных ее решений, а затем выбрать из этих решений наилучшее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kiray90
сообщение 6.10.2016 - 14:37
Сообщение #7


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Регистрация: 21.09.2016
Пользователь №: 10740



Пробовал и V+ и V2+. Реакции ноль. Переподключал к разъему плк несколько раз в надежде на то что появится контакт, то же безрезультативно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
inntele
сообщение 6.10.2016 - 15:10
Сообщение #8


Гуру
******

Группа: Пользователи
Сообщений: 1000
Регистрация: 19.08.2009
Пользователь №: 9149



Значит или модуль или соответствующий порт у контроллера нерабочий. Других вариантов у меня нет.


--------------------
Мозг любого человека работает круглосуточно. Но мозг инженера отличается тем, что способен при этом проанализировать задачу, синтезировать несколько техничных ее решений, а затем выбрать из этих решений наилучшее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kiray90
сообщение 6.10.2016 - 16:22
Сообщение #9


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Регистрация: 21.09.2016
Пользователь №: 10740



порт плк решил проверить с помощью мультиметра. Контакты конечно маленькие в разъеме, но все-таки удалось найти напряжение 5,2 В. Потом подключил плату и померил элементах платы напряжение. Фигурируют напряжения 5,2 В и 14,6 В. Видимо какие-то элементы платы не работают.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Ответить в эту темуОткрыть новую тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 



- Текстовая версия Сейчас: 19.04.2024 - 14:55