azamsham
сообщение 19.02.2014 - 11:17
Сообщение #1


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 22.01.2014
Пользователь №: 10198



Мигает ошибка 16 (отсутствует подключение Энкодера),подключаю другой сервопривод с рабочего AXIS тоже самое
в mr конфигураторе не считывает информацию о сервоприводе
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alex40letov
сообщение 25.02.2014 - 19:42
Сообщение #2


Фанат
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 111
Регистрация: 4.07.2012
Пользователь №: 9866



Пока непонятно, что к чему подключали...

У Вас на дисплее сервоусилителя появилась ошибка "Отсутствие связи с энкодером сервомотора". Вы к этому сервомотору попытались подключить другой сервоусилитель? Или к сервоусилителю с ошибкой пытались подключить заведомо исправный сервомотор? Пытались с помощью программы-конфигуратора вычитать из сервоусилителя настройки или информацию о подключенном сервомоторе?

Наиболее частые причины появления AL16 в моей практике: 1. Разбили энкодер; 2. Из-за повреждения заземления машины вылетел интерфейс энкодера в усилителе; 3. Перебили кабель энкодера.

Если вылетел интерфейс в сервоусилителе, то для киловаттника может иметь смысл заменить плату процессора. Если вылетел сам энкодер, то нужно смотреть модель мотора - на некоторых можно заменить отдельно энкодер, для других - только полная замена мотора.

В общем, нужно больше информации...


--------------------


Вед.инж. Украинского СЦ Mitsubishi Electric
отдел управляемого электропривода
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azamsham
сообщение 13.03.2014 - 12:12
Сообщение #3


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 22.01.2014
Пользователь №: 10198



Спасибо разобрался был пробит кабель,
не могли бы подсказать где считываются данные получаемые с энкодера на Q173px
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alex40letov
сообщение 13.03.2014 - 17:54
Сообщение #4


Фанат
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 111
Регистрация: 4.07.2012
Пользователь №: 9866



Я их не использую, а ремонтирую smile.gif Попробуй спросить у Алексея Майстренко


--------------------


Вед.инж. Украинского СЦ Mitsubishi Electric
отдел управляемого электропривода
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения