Автор: VAFER 27.08.2021 - 12:24

Доброго времени суток всем!

На производстве используем ПЛК FX2N.
Ранее опрашивали по протоколу Melsec только с одного OPC. Сейчас потребовалось еще с одного, а он не отвечает.

Первый OPC штатный от Wonderware.
Второй - Mitsubishi MasterOPC Server.

Поддерживает ли этот ПЛК одновременный опрос с нескольких "мастеров"?

Автор: inntele 27.08.2021 - 13:05

Цитата(VAFER @ 27.08.2021 - 13:24) *
Доброго времени суток всем!

На производстве используем ПЛК FX2N.
Ранее опрашивали по протоколу Melsec только с одного OPC. Сейчас потребовалось еще с одного, а он не отвечает.

Первый OPC штатный от Wonderware.
Второй - Mitsubishi MasterOPC Server.

Поддерживает ли этот ПЛК одновременный опрос с нескольких "мастеров"?


Не через тот же порт, порт программирования, а через дополнительный, организуемый посредством установки платы FX2N-232BD или FX2N-422BD обеспечивающих связь по тому же протоколу, сиречь Melsec.