IPB

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V   1 2 >  
Ответить в эту темуОткрыть новую тему
> ПЧ FR-F 700 счетчик электроэнергии, переполнение счетчика ватт-часов
quark
сообщение 8.12.2012 - 08:56
Сообщение #1


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 20
Регистрация: 8.11.2012
Пользователь №: 9940



В преобразователе есть регистры, где можно смотреть наработку часов, и счетчик потребленной энергии. Как я понял при переполнении счетчика наработки часов, в другом регистре учитывается сколько раз он переполнился. А как быть с электроэнергией? Двигатель 200 кВт, в среднем потребление 60 кВт в час, счетчик переполняется за 1.5 месяца обнуляется и снова начинает заполнение. Как можно по нему вести учет электроэнергии?
Конечно если в ручную вести журнал и записывать показания, проблема решается. Как автоматизировать этот процесс средствами ПЧ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KAZAH
сообщение 8.12.2012 - 12:21
Сообщение #2


Маньяк
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 838
Регистрация: 27.07.2004
Из: Россия
Пользователь №: 48



поставить контроллер с панелью или скадой


--------------------
Наши цели ясны, задачи определены. За работу, товарищи!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
quark
сообщение 8.12.2012 - 14:19
Сообщение #3


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 20
Регистрация: 8.11.2012
Пользователь №: 9940



А в преобразователе, так и должно происходить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KAZAH
сообщение 8.12.2012 - 15:15
Сообщение #4


Маньяк
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 838
Регистрация: 27.07.2004
Из: Россия
Пользователь №: 48



Цитата(quark @ 8.12.2012 - 14:19) *
А в преобразователе, так и должно происходить?

что именно должно происходить?варианта 2 - либо всё ручонками путём тыкания на кнопки пульта,либо путём опроса параметров с помощью контроллера.можно ещё нанять таджика за бесплатно и научить его всем ручным процедурам.цена будет соответствующая его способностям.в мануалах всё ж написано.читайте.


--------------------
Наши цели ясны, задачи определены. За работу, товарищи!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
quark
сообщение 8.12.2012 - 15:39
Сообщение #5


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 20
Регистрация: 8.11.2012
Пользователь №: 9940



я про то что счетчик обнуляется при переполнении, и сколько раз происходило переполнение посмотреть нигде нельзя. Про часы эксплуатации в мануале написано, что в определенные регистры записывается 1 при переполнении и соответственно просчитать труда не составляет. А вот про киловатт часы ничего подобного не нашел.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KAZAH
сообщение 8.12.2012 - 19:43
Сообщение #6


Маньяк
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 838
Регистрация: 27.07.2004
Из: Россия
Пользователь №: 48



Цитата(quark @ 8.12.2012 - 15:39) *
я про то что счетчик обнуляется при переполнении, и сколько раз происходило переполнение посмотреть нигде нельзя. Про часы эксплуатации в мануале написано, что в определенные регистры записывается 1 при переполнении и соответственно просчитать труда не составляет. А вот про киловатт часы ничего подобного не нашел.

сделайте так как я сказал.не всё можно достать из ПЧ при помощи пульта и кнопок.тем паче что функциональные блоки давно известны и проверены народом .ПЧ наверное стоит не сам по себе, а в составе АСУ ТП.


--------------------
Наши цели ясны, задачи определены. За работу, товарищи!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
quark
сообщение 9.12.2012 - 09:37
Сообщение #7


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 20
Регистрация: 8.11.2012
Пользователь №: 9940



Хорошо хоть про таджиков больше не упоминаешь. ПЧ под управлением контроллера, можно отслеживать каким-нибудь путем, если знаешь как мог бы и подсказать а не к мануалу отправлять, когда счетчик переполняется и обнуляется и вести полноценный учет электроэнергии. А если ПЧ уже работал, наработка свыше 2000 часов, а с электроэнергией чехарда, сколько за это время счетчик переполнялся? Неизвестно. Потеряны ли эти данные навсегда, или все-таки можно каким-то путем узнать. Встал вопрос сколько наэкономили за время работы ПЧ, а про то что счетчик за это время несколько раз обнулится не учли.
Хотелось бы полезный совет получить, а не как на "ответы -маил.ру"
Заранее спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KAZAH
сообщение 9.12.2012 - 09:56
Сообщение #8


Маньяк
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 838
Регистрация: 27.07.2004
Из: Россия
Пользователь №: 48



задача совсем простая. ты считываешь при помощи функционального блока по управлению частотником нужный тебе параметр в контроллер.у плк есть энергонезависимые регистры которые не теряют инфо при отключении питания.инфо обработанную нужным образом выводишь на панель или скаду .на питание контроллера можно поставить UPS и при помощи смс оповещать о пропаже питания и т.д вариантов реализации задачи вагон и маленькая тележка.другое дело если с контроллерами ты никогда не работал.но всё происходит в первый раз когда нибудь.


--------------------
Наши цели ясны, задачи определены. За работу, товарищи!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
quark
сообщение 9.12.2012 - 10:34
Сообщение #9


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 20
Регистрация: 8.11.2012
Пользователь №: 9940



Если мгновенную мощность считывать и ее интегрировать, думаю тут можно точность потерять. Сам ПЧ более точно подсчитывает накопленную энергию. Тогда раз в час запоминать последнее значение и если разница более 65000, там максимальное значение в регистре 65536, тогда можно полагать что счетчик переполнился и обнулился. Ну и подсчитывать количество переполнений. Примерно так сделать?
И все же производители заложили в ПЧ регистры где подсчитывается количество переполнений по наработке часов а по электроэнергии нет получается?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KAZAH
сообщение 9.12.2012 - 11:03
Сообщение #10


Маньяк
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 838
Регистрация: 27.07.2004
Из: Россия
Пользователь №: 48



Цитата(quark @ 9.12.2012 - 10:34) *
Если мгновенную мощность считывать и ее интегрировать, думаю тут можно точность потерять. Сам ПЧ более точно подсчитывает накопленную энергию. Тогда раз в час запоминать последнее значение и если разница более 65000, там максимальное значение в регистре 65536, тогда можно полагать что счетчик переполнился и обнулился. Ну и подсчитывать количество переполнений. Примерно так сделать?
И все же производители заложили в ПЧ регистры где подсчитывается количество переполнений по наработке часов а по электроэнергии нет получается?

ну вы даёте.65000 это для какого типа чисел?число Real или DINT и тогда занимается не 1 регистр.а регистры энергонезависимые есть типа D (они начинаются с определённого номера) и R.а считывать можно и чаще пересохраняя результат тогда в случае катастрофы rolleyes.gif инфы будет потеряно меньше.частотники служат не для учёта энергии а для их экономии.посмотрите внимательно список параметров может что и найдёте отвечающее на ваши вопросы.хм неужели вы так скурпулёзно считаете копейки за электричество.для чего вам это нужно?


--------------------
Наши цели ясны, задачи определены. За работу, товарищи!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
quark
сообщение 9.12.2012 - 12:03
Сообщение #11


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 20
Регистрация: 8.11.2012
Пользователь №: 9940



Число типа Word, считываю с регистра 225 ПЧ и отправляю данные на панель. Зачем это нужно?... Внедрили уже около 15 ПЧ различной мощности от 55 до 200 кВт. Задали вопрос есть ли экономия от их внедрения, давайте ставить счетчики на те двигатели что работают от ПЧ. Ну я "парировал" зачем счетчики там и так уже все есть. С двигателями малой мощности проблем никаких - наработка часов есть, потребленная энергия есть, можно вычислить среднее и подсчитать окупаемость. А вот с двигателями большой мощности вышла накладка, что выше описал. Если теперь сделать учет на верхнем уровне думаю проблем не будет. А вот предыдущие данные теперь понимаю пропали. А точность может высокая и не нужна, так для порядка
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KAZAH
сообщение 9.12.2012 - 12:57
Сообщение #12


Маньяк
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 838
Регистрация: 27.07.2004
Из: Россия
Пользователь №: 48



какой преобразователь у вас стоит (тип) и как вы на читаете 225 регистр (какие манипуляции проводите).если FR-A то в мануале 193913 есть глава 6.18.2 там всё про подсчёт написано.а число которое вы читаете скорее int чем word

Сообщение отредактировал KAZAH - 9.12.2012 - 13:08


--------------------
Наши цели ясны, задачи определены. За работу, товарищи!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
quark
сообщение 9.12.2012 - 13:11
Сообщение #13


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 20
Регистрация: 8.11.2012
Пользователь №: 9940



Mitsubishi FR-F 740. Данные считываю по Modbus-RTU, соединяю контроллер с ПЧ и в конфигурации контроллера указываю из каких регистров ПЧ получать данные. Сами регистры и данные которые они хранят описаны в инструкции на данный ПЧ, правда в переводе присутствуют ошибки, вот и возник этот вопрос. Может не все верно описано
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KAZAH
сообщение 9.12.2012 - 13:29
Сообщение #14


Маньяк
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 838
Регистрация: 27.07.2004
Из: Россия
Пользователь №: 48



отсюда берёте данные


--------------------
Наши цели ясны, задачи определены. За работу, товарищи!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
quark
сообщение 9.12.2012 - 13:33
Сообщение #15


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 20
Регистрация: 8.11.2012
Пользователь №: 9940



Да. Только при конфигурации контроллера номера регистров надо указывать на единицу меньше. Ну и инструкция у нас рускоязычная
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответОтветить в эту темуОткрыть новую тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 



- Текстовая версия Сейчас: 28.05.2024 - 22:14