IPB

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> Панель управления к Преобразователю частоты MITSUBISHI FR-E520S, Панель PA02-подойдет к нему?
ridd74
сообщение 31.10.2017 - 16:51
Сообщение #1


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Регистрация: 6.07.2013
Пользователь №: 10074



Здравствуйте. Имеется Преобразователь частоты MITSUBISHI FR-E520S...Он новый,в коробке...В заводской комплектации панель к нему не идет в комплекте.идет просто крышка-заглушка. Приобрел панельку PA02...но она с потенциометром. Всё что нужно панель эта делает,позволяет параметрировать,управлять..Но вот регулировать потенциометром нет возможности..это так? Или есть какие секреты? По описанию к руководству на ПЧ там рассматривается аналогичная панелька,но без потенциометра...регулировка кнопками....Может кто подскажет как настроить чтобы PA02 полноценно использовалась
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть новую тему
Ответов
OG3
сообщение 28.11.2017 - 15:07
Сообщение #2


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 17.11.2017
Пользователь №: 10946



Привет! если ещё актуально.

пар 146 = 0 (для FR-PA02-02)
Пар 146 = 1 (для FR-PA02)
Пар 922 (аналогичен пар 902) мин частота на встроенном потенциометре
Пар 923 (аналогичен пар 903) мах частота на встроенном потенциометре

удачи!