> Сравнение сетей Profibus DP vs DeviceNet для управления преобразователями частоты ATV31 и соединение их с контроллером Mitsubishi Electric, Чем лучше соединить FX2N и инверторы Altivar31
AlexGr
сообщение 30.11.2006 - 10:51
Сообщение #1


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 25.09.2006
Пользователь №: 549



Требуется управлять инверторами на значительном расстоянии, какой шиной их лучше соединить с контроллером, если у кого есть опыт, поделитесь pls. unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Павел
сообщение 1.12.2006 - 19:34
Сообщение #2


Фанат
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 144
Регистрация: 11.02.2005
Пользователь №: 119



Значительное - это сколько?
Возможно вам лучше поставить радиоудлиннитель, тогда выбор протокола некритичен, главное обеспечить связь.
А вообще, есть опыт обмена по RS485 на линии 1500м, скорость 9600, кабель - КВВГ 4х1, 12 частотников. Разъем вставляется в ПЧ вместо пульта. Работает без замечаний.

Сообщение отредактировал Павел - 1.12.2006 - 19:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pupil
сообщение 3.02.2007 - 02:43
Сообщение #3


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 2.02.2007
Пользователь №: 1916



Цитата(Павел @ 1.12.2006 - 18:34) *

А вообще, есть опыт обмена по RS485 ... 12 частотников. Разъем вставляется в ПЧ вместо пульта. Работает без замечаний.

Можно поподробнее, как раз стоит задача соединить 12 частотников с контроллером FX2N.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ghoul Jedi
сообщение 15.02.2007 - 18:03
Сообщение #4


Писатель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 67
Регистрация: 15.07.2004
Из: Belarus
Пользователь №: 45



Profibus однозначно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Павел
сообщение 16.02.2007 - 10:01
Сообщение #5


Фанат
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 144
Регистрация: 11.02.2005
Пользователь №: 119



А что подробнее?
Profibus - это доп.плата в каждый частотник и спец.модуль к FX. Никогда с ним не работали - как FX дружит с Profibus не знаю.
Зато с Profibus меньше забот программисту - протокол уже готов.
По 485 нужно будет прописать в FX протокол обмена через 485BD или 485ADP. Если линия длинная лучше поставить репитеры.
Как прописать протокол см. http://www.elektrostyle.ru/forum/index.php...pic=53&hl=RS485