сообщение 3.07.2012 - 09:09
Сообщение #1


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 22.06.2012
Пользователь №: 9858



Приветствую всех!
При ремонте оборудования обнаружились проблемы с частотником FR-A540-11K-NA. А именно, просто тупо не запускается. Сигналы на клеммниках нужные есть, а в ответ тишина. В аварию тоже не вываливается (крсный СД на корпусе не горит). Хотя, было один раз, если правильно углядел. Но потом больше ни разу сколько ни пересбрасывал питание... Выяснилась еще одна прикольная штука. На клемме РС отсутствовало +24. Перекинул джампер с SINK на SOURCE, ситуация не изменилась. Напряжения на РС нет и частотник не идет. Едем дальше... После нескольких пересбрасываний питания, он вдруг включился в нормальном режиме, и все в порядке... Выключил-включил-тишина... и опять нет +24 на РС. Перекидывание SINK <--> SOURCE несколько раз ничего не меняет. Потом он еще раз нормально включился. После следующего включения опять тишина. Потом мне это надоело...
Принес домой. Трех фаз нет дома, поэтому подцепил 220 на RS. Включился... Сразу вывалился в аварию (красный СД). Промыл весь частотник бензином. Грязный он был... Опять та же беда. Авария. Ситуация осложняется тем, что у этого частотника стырили панель управления, а может ее и небыло при поставке оборудования (я уже ни чему не удивляюсь), и взять подобную хоть на время нет никакой возможности. Спаял переходник 485-232 full duplex. Подключился к PU интерфейсу. Пытаюсь увидеть его через конфигуратор - тишина. Не видит он частотника. Переходник нормально работает, проверил его на S7-200. Полностью функционален. Потратил сутки на подбор параметров связи. Процесс не для женских ушек... Впустую убил время. Нет связи. Проверил интерфейс в частотнике, т.е. саму микруху драйвера, 65LB180, качает в обе стороны. Железо живое... Дальше проявилась интересность. Если до этого на РС пропадало +24, то после манипуляций с компом, +24 железно на месте. Подача сигналов запуска на клеммы четко обваливает его в аварию, поскольку нет силы. Все как и должно быть. Больше +24 ни разу не пропадало, пересбрасывал питание не один десяток раз, ну хоть бы раз сбойнул.... зараза... Но связи как не было так и нет.
Судя по описанию, в параметрах можно заблокировать управление через панель и оставить только связь через навесной 485.
Вопрос собственно вот в чем, как разблокировать связь через PU, если нет панели и нет навесного 485 интерфейса? Может это можно как-то сделать с клеммников?
И вообще, кто-то сталкивался с чем-то подобным?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alex40letov
сообщение 4.07.2012 - 11:54
Сообщение #2


Фанат
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 111
Регистрация: 4.07.2012
Пользователь №: 9866



В этой ситуации лучше всего обратиться в ближайший к Вам авторизированный СЦ Mitsubishi Electric. Там Вам помогут минут за 15, может пол-часа.

Если охота повозиться самому, проверьте коричневый гибкий шлейф между платами MA и CA. Проблема, скорее всего, связана с грязью на платах.

24В на РС попадает примерно по такой цепочке: с ножки 2 разъема CON1 на емкость С214, дальше через ключ TR203 на регулятор IC211 и через диод D220 на ножку 2 разъема CON200. Кроме того, это же напряжение сквозняком подано на все слоты расширения CON2, CON3, CON4. Грязь на любом из этих слотов может закрыть регулятор (ошибка E.P24).

Еще... подавая 220В на R-S Вы сразу вылетаете на ошибку E.UVT. Чтобы избежать этого в процессе диагностики, снимите перемычки R1/L11-S1/L21 и подайте питание на R1-S1. Тогда сила не будет запитана и цепь контроля питающего напряжения работать не будет, а будет работать только БП собственных нужд на плате МА.

Параметры связи по RS422 прописаны в HELPе конфигуратора. Обратите внимание, что у Вас североамериканская версия частотника, заводские параметры отличаются от европейской.

Просто подумайте, стоит ли возиться... хоть эта серия давно снята с производства, комплектовка на нее всегда доступна к заказу, а нужные Вам вещи практически всегда валяются в мастерской. Плата A50CA55 стоит около 260 евриков, а пульт FR-DU04 - около 60.

Успехов!


--------------------


Вед.инж. Украинского СЦ Mitsubishi Electric
отдел управляемого электропривода
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
micomy
сообщение 4.07.2012 - 13:24
Сообщение #3


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 22.06.2012
Пользователь №: 9858



Alex, спасибо за ответ.
Проблема в том, что ближайший СЦ находится в Москве, а до нее 600+км.
Все, что Вы порекомендовали, я уже сделал до написания крика о помощи, кроме если только заглядывания в хелп конфигуратора.
Забыл, однако, закон Мерфи "Если ничего не получается, прочтите, наконец, инструкцию". )))
Проверил всю цепь подачи питания до РС. Подключался именно на R1/S1, со снятой перемычкой. Не просто проверил шлейф, а пропаял его.
Под микроскопом просмотрел все платы на предмет непропая или отвалившейся пайки. Подозрительные места пропаял.
Вчера поставил частотник на место. Работает вот уже больше суток без сбоев. Может и правда дело было в грязи. Слоты расширения были довольно грязными. Да там все было грязным. Посмотрю как он дальше себя поведет. Начнет дурить, выкину и поставлю 700-й. Вы правы, что он не стоит, чтобы на него время лишнее тратить, потому мне и не хочется покупать для него новую панель.
Я так понимаю, что Вы довольно хорошо знакомы с этой моделью. Тогда следующий вопрос.
Если заблокировать управление через PU-интерфейс, будет ли конфигуратор видеть частотник?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alex40letov
сообщение 4.07.2012 - 14:18
Сообщение #4


Фанат
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 111
Регистрация: 4.07.2012
Пользователь №: 9866



Цитата(micomy @ 4.07.2012 - 14:24) *
Если заблокировать управление через PU-интерфейс, будет ли конфигуратор видеть частотник?


Будет, конечно... управление с PU и чтение параметров - разные вещи. Обмен по PU-интерфейсу может не пойти, только если сильно не совпадают настройки порта в частотнике и компе. Да и то, вычитать программа попытается, может просто ругнуться пару раз "ошибка 22". Вот на запись параметров - строже, тут настройки должны совпадать точно, а то получишь "runtime errror".

Частотники серии А500 мощностей 11-22к - это типичный "автомат Калашникова" среди всей 500-й серии. Простые и надежные как грабли, а запас по ресурсу просто безумный какой-то - ко мне присылают приборы еще первых партий, в которых только вентиляторы и конденсаторы поменял - и на следующие 15 лет забыл. Реально пахали в режиме 24/7 (насосные станции ПолтаваВодоканала) с 98 года, и это при том, что рекомендованный межсервисный срок 6 лет. Так что пультиком лучше обзавестись, так просто Вы от этого частотника не избавитесь smile.gif

Цитата(micomy @ 4.07.2012 - 14:24) *
Я так понимаю, что Вы довольно хорошо знакомы с этой моделью.


Я работаю в Киевском СЦ с 97 года smile.gif


--------------------


Вед.инж. Украинского СЦ Mitsubishi Electric
отдел управляемого электропривода