> Как запустить счетчик C235?Контроллер Mitsubishi Electric
batt
сообщение 27.06.2009 - 13:59
Сообщение #1


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 5.06.2009
Пользователь №: 9109



Нужно посчитать высокоскоростные импульсы с помощью FX1N. Никак не получается запустить счетчик. Какие функции использовать в GX IEC Develeper?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sergei Troizky
сообщение 28.06.2009 - 19:32
Сообщение #2


Гигант мысли
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 377
Регистрация: 30.12.2004
Пользователь №: 108



"Запускать" высокочастотный счетчик не нужно.
Он программируется в виде постоянно включенного реле и работает постоянно. Вход(ы) счетчика никак в программе не фигурируют.
Приписанные счетчику входы не должны использоваться другими высокочастотными инструкциями (счетчиками, прерываниями, SPD).
Номер высокочастотного счетчика невозможно изменить путем online программирования.

Как объявить его в GX IEC не знаю, ибо оным не пользуюсь, чего и вам желаю.

Сообщение отредактировал Sergei Troizky - 28.06.2009 - 19:47


--------------------
Делать надо сразу хорошо. Плохо само получится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
batt
сообщение 29.06.2009 - 13:12
Сообщение #3


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 5.06.2009
Пользователь №: 9109



Спасибо, разобрался. Может кому пригодится: использовал функцию COUNTER32_M, на вход CCoil поставил значение CC235, на входе CValue произвольная константа (у меня 1000). И всё. Импульсы считаются с входа X0.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kybernetic
сообщение 30.06.2009 - 07:59
Сообщение #4


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 32
Регистрация: 23.01.2009
Пользователь №: 9031



Цитата(batt @ 29.06.2009 - 13:12) *
Спасибо, разобрался. Может кому пригодится: использовал функцию COUNTER32_M, на вход CCoil поставил значение CC235, на входе CValue произвольная константа (у меня 1000). И всё. Импульсы считаются с входа X0.


Теперь все будем знать, правильные ответы тоже интересны..