Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Есть несложная задача, но для меня, как новичка, трудно постигаемая. Как сделать таймер на выключение выхода контроллера с возможностью выключить этот выход досрочно той же виртуальной кнопкой (с операторской панели) что и включил. При выключении вручную таймер должен сброситься. Пока реализовано это с недостатками, всё видно на рисунке.
Прикрепленные файлы
|
|
|
18.02.2014 - 09:55
Сообщение
#2
|
|
Гигант мысли Группа: Пользователи Сообщений: 252 Регистрация: 15.11.2007 Пользователь №: 6407 |
Смените тип кнопки с "мгновенное действие" на "переключатель".
Сформируйте прямую зависимость выхода и таймера от кнопки. По таймеру производите сброс (отключение) бита кнопки. |
|
|