Здравствуйте, подскажите по настройкам и подключению А700 (116ампер), необходимо контролировать температуру двигателя Грундфос 55кВт (в двигателе вывод есть), работающего от датчика давления ОТ-1 (4-20мА), при понижении давления частота должна расти. Запуск будет происходить от тумблера. Делаю впервые, сильно не пинайте Спасибо!
|
|
|
14.02.2014 - 16:56
Сообщение
#2
|
|
Фанат Группа: Пользователи Сообщений: 111 Регистрация: 4.07.2012 Пользователь №: 9866 |
У Вас тут два вопроса: настройка ПИД регулятора по давлению и использования термистора для тепловой защиты мотора.
1. Эскиз подключения датчика давления и активации ПИД регулятора я уже выкладывал. Вот такой: Только в Вашем случае будет отличие: вход AU, используемый в этом варианте для активации ПИД, понадобится для подключения термистора. Поэтому вместо него можно использовать хотя бы вход RL. Тогда вместо Р184=14 нужно назначить Р180=14. 2. Для использования входа AU в качестве входа измерения температуры двигателя нужно: 2.1. На процессорной плате переключатель AU-PTC поставить в положение PTC. 2.2. Параметру Р184 присвоить значение 63. 2.3. Подключить выводы термистора между клеммами AU и SD. Сопротивление термистора при холодном моторе должно быть меньше 500Ом, при перегретом - больше 4кОм. -------------------- Вед.инж. Украинского СЦ Mitsubishi Electric отдел управляемого электропривода |
|
|