> Настройка преобразователя частоты А700
Space
сообщение 14.02.2014 - 09:31
Сообщение #1


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 13.02.2014
Пользователь №: 10215



Здравствуйте, подскажите по настройкам и подключению А700 (116ампер), необходимо контролировать температуру двигателя Грундфос 55кВт (в двигателе вывод есть), работающего от датчика давления ОТ-1 (4-20мА), при понижении давления частота должна расти. Запуск будет происходить от тумблера. Делаю впервые, сильно не пинайте rolleyes.gif Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alex40letov
сообщение 14.02.2014 - 16:56
Сообщение #2


Фанат
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 111
Регистрация: 4.07.2012
Пользователь №: 9866



У Вас тут два вопроса: настройка ПИД регулятора по давлению и использования термистора для тепловой защиты мотора.

1. Эскиз подключения датчика давления и активации ПИД регулятора я уже выкладывал. Вот такой:



Только в Вашем случае будет отличие: вход AU, используемый в этом варианте для активации ПИД, понадобится для подключения термистора. Поэтому вместо него можно использовать хотя бы вход RL. Тогда вместо Р184=14 нужно назначить Р180=14.

2. Для использования входа AU в качестве входа измерения температуры двигателя нужно:

2.1. На процессорной плате переключатель AU-PTC поставить в положение PTC.
2.2. Параметру Р184 присвоить значение 63.
2.3. Подключить выводы термистора между клеммами AU и SD. Сопротивление термистора при холодном моторе должно быть меньше 500Ом, при перегретом - больше 4кОм.


--------------------


Вед.инж. Украинского СЦ Mitsubishi Electric
отдел управляемого электропривода