IPB

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Ответить в эту темуОткрыть новую тему
> Добавление нового дискретного модуля QX81
N_koha
сообщение 17.09.2009 - 18:01
Сообщение #1


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 17.09.2009
Пользователь №: 9166



Имеется система с аналоговых и дискретных модулей.Добавил несколько новых два дискретника QX81 32ch.Прописал в GX и PX developer.При подключении сигналов входа работают только с 10 канала модуля.До 10 False-True не меняеется.Что можно проверить и где?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
inntele
сообщение 17.09.2009 - 18:10
Сообщение #2


Гуру
******

Группа: Пользователи
Сообщений: 1000
Регистрация: 19.08.2009
Пользователь №: 9149



Цитата(N_koha @ 17.09.2009 - 20:01) *
Имеется система с аналоговых и дискретных модулей.Добавил несколько новых два дискретника QX81 32ch.Прописал в GX и PX developer.При подключении сигналов входа работают только с 10 канала модуля.До 10 False-True не меняеется.Что можно проверить и где?


А Вы прописали по 32-точки на каждый из модулей?


--------------------
Мозг любого человека работает круглосуточно. Но мозг инженера отличается тем, что способен при этом проанализировать задачу, синтезировать несколько техничных ее решений, а затем выбрать из этих решений наилучшее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
N_koha
сообщение 18.09.2009 - 09:25
Сообщение #3


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 17.09.2009
Пользователь №: 9166



Цитата(inntele @ 17.09.2009 - 19:10) *
Цитата(N_koha @ 17.09.2009 - 20:01) *
Имеется система с аналоговых и дискретных модулей.Добавил несколько новых два дискретника QX81 32ch.Прописал в GX и PX developer.При подключении сигналов входа работают только с 10 канала модуля.До 10 False-True не меняеется.Что можно проверить и где?


А Вы прописали по 32-точки на каждый из модулей?


да прописали как-бы все и везде
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
N_koha
сообщение 18.09.2009 - 09:28
Сообщение #4


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 17.09.2009
Пользователь №: 9166



Прописано 32 point
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
inntele
сообщение 18.09.2009 - 09:43
Сообщение #5


Гуру
******

Группа: Пользователи
Сообщений: 1000
Регистрация: 19.08.2009
Пользователь №: 9149



Грешить на модуль - самое распоследнее дело. Вероятность выхода его из строя близка к нулю.

Необходимо:
1) Проверить задание стартовых адресов в PLC-Parameter - I/O Assignment;
2) Загрузить параметры в контроллер, убедившись, что флаг PLC-Parameter включен;
3) Проверить состояние контроллера на наличие ошибок в окне Diagnostics - PLC Diagnostics;
4) Если первые 3 пункта выполнены, а модуль все равно не работает, то проверить состояние цепей питания входных сигналов.


--------------------
Мозг любого человека работает круглосуточно. Но мозг инженера отличается тем, что способен при этом проанализировать задачу, синтезировать несколько техничных ее решений, а затем выбрать из этих решений наилучшее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
N_koha
сообщение 18.09.2009 - 11:12
Сообщение #6


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 17.09.2009
Пользователь №: 9166



Проверка показала что сигналы проходят начиная с 17 канала (физического)а в PX Developere c X00.....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
inntele
сообщение 18.09.2009 - 11:19
Сообщение #7


Гуру
******

Группа: Пользователи
Сообщений: 1000
Регистрация: 19.08.2009
Пользователь №: 9149



Цитата(N_koha @ 18.09.2009 - 13:12) *
Проверка показала что сигналы проходят начиная с 17 канала (физического)а в PX Developere c X00.....


Предлагаю забросить пока PX Developer, вначале необходимо разобраться с контроллером. Чудес не бывает, просто скорее всего допущена ошибка, которую и нужно обнаружить. Выполните те действия, о которых я сказал. Затем проверьте работу входов с помощью Device Batch.

Если есть желание, опубликуйте скриншот I/O Assignment - проверим.

Сообщение отредактировал inntele - 18.09.2009 - 11:27


--------------------
Мозг любого человека работает круглосуточно. Но мозг инженера отличается тем, что способен при этом проанализировать задачу, синтезировать несколько техничных ее решений, а затем выбрать из этих решений наилучшее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
N_koha
сообщение 18.09.2009 - 11:34
Сообщение #8


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 17.09.2009
Пользователь №: 9166



Вот вытянул надеюсь то.если че могу еще вытянуть что требуется
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  QX81.bmp ( 960.05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KAZAH
сообщение 18.09.2009 - 12:05
Сообщение #9


Маньяк
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 838
Регистрация: 27.07.2004
Из: Россия
Пользователь №: 48



сделай Read PLC DATA.если нет косяков появятся адреса модулей которых у тебя нет.столбец StartXY надо прописать


--------------------
Наши цели ясны, задачи определены. За работу, товарищи!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KAZAH
сообщение 18.09.2009 - 12:07
Сообщение #10


Маньяк
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 838
Регистрация: 27.07.2004
Из: Россия
Пользователь №: 48



судя по картинке у тебя 2 платы расширения а джамперки ты правильно поставил?


--------------------
Наши цели ясны, задачи определены. За работу, товарищи!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
N_koha
сообщение 18.09.2009 - 12:11
Сообщение #11


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 17.09.2009
Пользователь №: 9166



PLC read data как она повлияет на тех процесс?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KAZAH
сообщение 18.09.2009 - 12:14
Сообщение #12


Маньяк
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 838
Регистрация: 27.07.2004
Из: Россия
Пользователь №: 48



никак не влияет на тех.процесс.это позволяет увидеть адреса установленных модулей.если все делал правильно то увидишь свой добавленный модуль который прописался в конфигурации.при условии что ты эту конфигурацию заливал.


--------------------
Наши цели ясны, задачи определены. За работу, товарищи!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
N_koha
сообщение 18.09.2009 - 12:16
Сообщение #13


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 17.09.2009
Пользователь №: 9166



Что в столбце за параметр StartXY -за что отвечает?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
inntele
сообщение 18.09.2009 - 12:56
Сообщение #14


Гуру
******

Группа: Пользователи
Сообщений: 1000
Регистрация: 19.08.2009
Пользователь №: 9149



Цитата(N_koha @ 18.09.2009 - 14:16) *
Что в столбце за параметр StartXY -за что отвечает?


Cтартовые адреса и отвечают за адреса точек ввода/вывода модулей. Для первого модуля начинаются с 0000, для каждого последующего стартовый адрес предыдущего + количество точек занимаемых предыдущим модулем. Например, допустим

первый модуль QX80 - кол-во точек 16, стартовый адрес 0000
второй модуль QX82 - кол-во точек 64, стартовый адрес 0010
третий модуль Q68ADI - кол-во точек 16, стартовый адрес 0050
четвертый модуль QY81P - кол-во точек 32, стартовый адрес 0060
пятый модуль QX81 - кол-во точек 32, стартовый адрес 0080.
шестой модуль QY10 - кол-во точек 16, стартовый адрес 00A0

и т.п.

Сообщение отредактировал inntele - 18.09.2009 - 13:19


--------------------
Мозг любого человека работает круглосуточно. Но мозг инженера отличается тем, что способен при этом проанализировать задачу, синтезировать несколько техничных ее решений, а затем выбрать из этих решений наилучшее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
N_koha
сообщение 27.10.2009 - 10:07
Сообщение #15


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 17.09.2009
Пользователь №: 9166



Всем благодарность....нашел причину-перепрыгнул через 10 точек по адресации.устранил-все работает rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 