IPB

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V   1 2 >  
Ответить в эту темуОткрыть новую тему
> контроллер FX3u + FX3u-enet Mitsubishi Electric
Toxin1075
сообщение 24.01.2007 - 20:05
Сообщение #1


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 24.01.2007
Пользователь №: 1786



Здравствуйте,
Подскажите если кто сталкивался в чем проблема
есть контролер серии FX3u и модуль FX3u-net. при подключении витой парой к персоналке команда
ping 192.168.1.254 проходит нормально, модуль отвечает.
НО при попытке произвести какие либо манипуляции из GX IEC Developer 7.00,
либо FX Configurator-EN, все заканчиваеться ошибкой связи, <es:0180840b>.
...все оборудование "только что взято с магазина", контроллер абсолютно пуст...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Toxin1075
сообщение 26.01.2007 - 09:28
Сообщение #2


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 24.01.2007
Пользователь №: 1786



извиняюсь, ошибка <es:01808008> Cannot communicate with the PLC, execute again after checking the conections swith the PLS

что в моем переводе означает немогу общаться с ПЛС проверте настройки соединения в ПЛС.
а изменить я их немогу (или неумею пока еще), замкнутый круг получаеться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ghoul Jedi
сообщение 26.01.2007 - 13:15
Сообщение #3


Писатель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 67
Регистрация: 15.07.2004
Из: Belarus
Пользователь №: 45



Значится так:
1. В Transfer setup устанавливаешь PC side - Ethernet board; PLC Side - Ethernet module
2. В PLC side ehernet module выбераешь свой модуль, вводишь tcp/ip адрес
3. Тискешь test connection
4. Если все нормально, то должно написать тип контроллера.

Да и еще один момент - если соединяешься напрямую то кабель должен быть кроссовый, иначе только через хаб/свитч
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Toxin1075
сообщение 27.01.2007 - 15:42
Сообщение #4


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 24.01.2007
Пользователь №: 1786



Так и делаю... кабель использую соединяющий напрямую 2 компа без хаба, компы друг друга видят...
предыдущее сообщение об ошибке выдавал FX Configurator-EN,
GX IEC Developer 7.00 же после проведения теста соединения выдает
туже ошибку только расшифровка an unusable port or IP adress specified/execute again after chehing the potr/IP adres seting. .... ip модуля выставлял тот на который он откликаеться на команду ping т.е. 192.168.1.254. что еще делать незнаю...
завтра попробую интересу ради соединиться через хаб
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Toxin1075
сообщение 28.01.2007 - 14:26
Сообщение #5


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 24.01.2007
Пользователь №: 1786



попробовал... результат тотже.
может дело в инсталяции пакета програм? какие компоненты устанавливать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DimVar
сообщение 29.01.2007 - 09:40
Сообщение #6


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 29
Регистрация: 25.08.2005
Пользователь №: 182



Цитата(Toxin1075 @ 28.01.2007 - 15:26) *

попробовал... результат тотже.
может дело в инсталяции пакета програм? какие компоненты устанавливать?

На Qseries была подобная проблема (только связь нужна была с OPCсервером)но там были тонкости с номером порта гдето он указывался в десятичной а гдето в шестнадцатиричной системе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ghoul Jedi
сообщение 29.01.2007 - 11:40
Сообщение #7


Писатель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 67
Регистрация: 15.07.2004
Из: Belarus
Пользователь №: 45



Цитата(Toxin1075 @ 28.01.2007 - 12:26) *

попробовал... результат тотже.
может дело в инсталяции пакета програм? какие компоненты устанавливать?


Пользуюсь GX Developer 8.24A. Устанавливал все по-умолчанию. Попробуй поменять ip-адреса модуля. Кстати, для программирования лучше всего SC-09 кабель использовать - прямо в порт контроллера воткнуть можно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Toxin1075
сообщение 1.02.2007 - 18:57
Сообщение #8


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 24.01.2007
Пользователь №: 1786



Кабеля у меня нет... не думал что возникнет эта проблема и не заказал его.
сегодня попробовал вариант из соседней ссылки по эмулированию SC-09
... кончилось плачевно, на плате порта (fx3u-if кажеться называется)
сгорел транзюк А1213, он питание на 5 ногу разьема формирует , замкнули чтото походу... сейчас занимаюсь реанимацией... что получиться сообщу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ghoul Jedi
сообщение 2.02.2007 - 11:47
Сообщение #9


Писатель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 67
Регистрация: 15.07.2004
Из: Belarus
Пользователь №: 45



Цитата(Toxin1075 @ 1.02.2007 - 16:57) *

Кабеля у меня нет... не думал что возникнет эта проблема и не заказал его.
сегодня попробовал вариант из соседней ссылки по эмулированию SC-09
... кончилось плачевно, на плате порта (fx3u-if кажеться называется)
сгорел транзюк А1213, он питание на 5 ногу разьема формирует , замкнули чтото походу... сейчас занимаюсь реанимацией... что получиться сообщу.

Таки на плате базового блока есть порт - его что-ли выпалил huh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Toxin1075
сообщение 2.02.2007 - 14:28
Сообщение #10


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 24.01.2007
Пользователь №: 1786



8 pin miniDIN
базовый блок состоит из нижней платы - БП, на ней стоит
средняя плата, выше ее плата с клемами,
слева на среднию плату при помоши шлейфа подключена вертикально плата с портом, на ней же переключатель RUN-Stop..
вот на этой плате стоял этот чип, рядом написно на плате TR2
A1213, сий хитрый девайс формировал напругу на 5 выход разьема, как понимаю для питания конвертора. ну а сами сигнальные линии видимых повреждений неимеют, прозвонка полупроводников показывает все Ок. так что чип проверить смогу только после приобретения конвертора....


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Toxin1075
сообщение 4.02.2007 - 11:15
Сообщение #11


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 24.01.2007
Пользователь №: 1786



сегодня случайно обнаружил у себя мультипортовую плату с RS422 интерфейсом... Вот блин.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ghoul Jedi
сообщение 5.02.2007 - 11:37
Сообщение #12


Писатель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 67
Регистрация: 15.07.2004
Из: Belarus
Пользователь №: 45



Цитата(Toxin1075 @ 4.02.2007 - 09:15) *

сегодня случайно обнаружил у себя мультипортовую плату с RS422 интерфейсом... Вот блин.


Так всегда бывает smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SergeyG
сообщение 5.02.2007 - 12:35
Сообщение #13


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 4.08.2006
Пользователь №: 321



1. Цитата из описания FX Configurator-EN

пункт 2.2 Connection from the Ethernet Port
When the Ethernet parameters are written for the first time, the Ethernet parameters
(FX Configurator-EN data) are written using the programming port of the main unit of PLC.


Вольный перевод: Когда Ethernet параметры записываются впервые, используйте порт для программирования базового блока PLC.

2. Цытата из тогоже описания FX Configurator-EN

пункт 4.4 Open setting
Select the open system for each connection for which "TCP" is selected in
"Protocol”.
MELSOFT connection
: Used to connect MELSOFT products via TCP/IP communication.
Perform passive open processing on the TCP connection, addressing all
the MELSOFT products connected to a network.


Т.е. в настройках порта нужно указать, что он предназначен для связи с программными продукатми MELSOFT.

P.S. Не смог дозвониться ни на рабочий, ни на мобильный, которые вы мне указывали. У вас мой номер есть - позвоните мне на мобильный.
Сергей
г.Красноярск
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ghoul Jedi
сообщение 5.02.2007 - 14:01
Сообщение #14


Писатель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 67
Регистрация: 15.07.2004
Из: Belarus
Пользователь №: 45



ну дык ясно, чтобы связаться по tcp/ip надо вначале проинициализировать доп. блок smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Toxin1075
сообщение 5.02.2007 - 21:01
Сообщение #15


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 24.01.2007
Пользователь №: 1786



...как говорил один общеизвестный гражданин учиться, учиться, и еще раз учиться..