Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Читатель ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 26.01.2005 Пользователь №: 115 ![]() |
Создали электронный вал на двух MR-J2S-A (скорость-положение), но идет вибрация, есть ли кто специалисты по настройке?
|
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Читатель ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 26.04.2004 Пользователь №: 5 ![]() |
Попробуйте активировать автоматическое подавление вибрации, установив 1 в третьей позиции пар. 60 или воспользоваться автоматической настройкой коэффициентов усиления, предусмотренной прикладным ПО MRZJW3-Setup161Ver.E1. См. глав. 4.4 и 5 http://www.elektrostyle.ru/Rus/pdf/158070_MRJ2SA.pdf
Будут вопросы, звоните (095) 514-93-16(17), Ерасов Александр. При необходимости можем выйхать на объект и настроить оборудование. |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |