Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() |
![]()
Сообщение
#31
|
|
![]() Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1001 Регистрация: 19.08.2009 Пользователь №: 9149 ![]() |
В ОР я назначаю адрес записи 4х 0014 И с какой стати 4?! Первая цифра, та, что до икса - адрес ведомого в Modbus-сети. Это тоже написано в том материале, ссылку на который давал. -------------------- Мозг любого человека работает круглосуточно. Но мозг инженера отличается тем, что способен при этом проанализировать задачу, синтезировать несколько техничных ее решений, а затем выбрать из этих решений наилучшее.
|
|
|
![]()
Сообщение
#32
|
|
Читатель ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 25.05.2018 Пользователь №: 11031 ![]() |
|
|
|
![]()
Сообщение
#33
|
|
![]() Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1001 Регистрация: 19.08.2009 Пользователь №: 9149 ![]() |
Да, конечно. -1 ![]() ![]() Другое дело. Иных причин к тому, чтобы не работало, не вижу. -------------------- Мозг любого человека работает круглосуточно. Но мозг инженера отличается тем, что способен при этом проанализировать задачу, синтезировать несколько техничных ее решений, а затем выбрать из этих решений наилучшее.
|
|
|
![]()
Сообщение
#34
|
|
Читатель ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 25.05.2018 Пользователь №: 11031 ![]() |
Ура-а-а...., у меня получилось! Частота задается с панели!
Однако есть еще одна проблема. Теперь не работает режим - "Предварительный выбор частоты вращения/скорости". Дело в том, что мне надо использовать в процессе две скорости, которые включаются с внешнего терминала. Что посоветуете, господа специалисты? |
|
|
![]()
Сообщение
#35
|
|
Читатель ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 25.05.2018 Пользователь №: 11031 ![]() |
В общем, удалось управлять частотником от внешних сигналов + задание частоты с панели оператора. Видимо изменить предустановленную частоту(1,2,3 скорости) с панели
оператора не получится, т.к. запись возможна только в один регистр(основная частота). Запустил Modbus tester, только два регистра читаются и один можно записать, остальные по нулям. Попытка записать какое-либо значение в регистры заканчивается сообщением "Illegal response". Изменение Data type на input registers выдает сообщение - "Modbus exception 01- Illegal function". Сообщение отредактировал iteng - 7.06.2018 - 11:31 |
|
|
![]()
Сообщение
#36
|
|
Читатель ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 25.05.2018 Пользователь №: 11031 ![]() |
Все получилось, все работает!!! Всем спасибо за советы и участие.
Резюме: 1. надо внимательно читать инструкцию на ПЧ, особенно ту часть которая написана мелким шрифтом. 2. необходимо перезагружать ПЧ после изменения некоторых параметров. 3. регистр Modbus = 41000 + номер параметра, т.е. 41000+ 5 =1005 (частота RH) читается и пишется. |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 25.06.2024 - 12:07 |