Подскажите пожалуйста как решить такую проблему! Необходимо к контроллеру FX2N подключить две панели МАС Е600 и компьютер (SCADA).
Раньше подключал одну панель к адаптеру FX2N-485-BD, а компьютер к входу программирования! А как быть с двумя панелями? нельзя ли установить еще один 485 порт на FX2N? может быть надо добавить FX2NC - 485ADP? или ADP нельзя использовать совместно с FX2N-485-BD! Буду очень благодарен за Ваши советы! |
|
|
25.08.2005 - 10:14
Сообщение
#2
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 25.08.2005 Пользователь №: 182 |
Для подключения панели и компьютера одновременно нет необходимости использовать дополнительные адаптеры. Панель подключается к порту программирования, а компьютер к свободному порту панели(как правило rs232). В панели этому порту надо указать transparent mode и компьютер будет видеть контроллер сквозь панель. С панелями такое тоже должно работать. Если компьютер находится далеко от панели и возможностей 232 интерфейса не хватает, то можно добавить в панель опциональную плату Ethernet интерфейса. И связывать панель-контроллер с компьютером через Ethernet.
|
|
|
25.08.2005 - 14:27
Сообщение
#3
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 24.08.2005 Пользователь №: 181 |
Проблема в том, что надо подключить не одну панель а две! И компьютер подключается не только для программирования контроллера, а еще и для работы SCADA системы. Будет ли работать SCADA при подключении через панель?
А еще вопрос: контроллер FX2N в сети PROFIBUS может быть мастером или только slaveом? МОжно ли установить блок PROFIBUS и к нему уже подключить несколько панелей? |
|
|
25.08.2005 - 17:06
Сообщение
#4
|
|
Маньяк Группа: Пользователи Сообщений: 838 Регистрация: 27.07.2004 Из: Россия Пользователь №: 48 |
возьми поставь на FX2 COM ET-10 или другой для FX2 и как предлагают на панели ETHERNET модули и все будет ОК.Profibus для FX2 корявый будешь мучится.Проблема в мастер станции она косяковая.Ждем новую серию там обещают шоколад.
-------------------- Наши цели ясны, задачи определены. За работу, товарищи!
|
|
|
26.08.2005 - 08:31
Сообщение
#5
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 4.07.2005 Пользователь №: 166 |
Хочу добавить, что при возникновении вопросов по колличеству панелей и SCADA совместимости я всегда отдаю предпочтение SCADA системе. Она может заменить все панели вместе взятые.
-------------------- Игорь Моисеев
|
|
|
26.08.2005 - 09:33
Сообщение
#6
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 24.08.2005 Пользователь №: 181 |
Благодарю за ответы!
В целом стало понятно все! А еще вопрос: порт программирования на FX2N это какой интерфейс? 232 или 485? Я использую для программирования кабель SC09, а вот чтобы к этому порту SCADA компьютер подключить через самодельный кабель, то надо ли конвертеры использовать какие-нибудь? |
|
|
26.08.2005 - 09:44
Сообщение
#7
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 4.07.2005 Пользователь №: 166 |
через панель - 232, напрямую в контроллер 485
-------------------- Игорь Моисеев
|
|
|
26.08.2005 - 10:08
Сообщение
#8
|
|
Маньяк Группа: Пользователи Сообщений: 838 Регистрация: 27.07.2004 Из: Россия Пользователь №: 48 |
вообще то порт программирования в контроллере 422.Для этого есть куча вариантов
-------------------- Наши цели ясны, задачи определены. За работу, товарищи!
|
|
|
26.08.2005 - 10:20
Сообщение
#9
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 24.08.2005 Пользователь №: 181 |
Понятно! А панели две обязательно, и SCADA тоже обязательно нужна!
|
|
|
26.08.2005 - 10:35
Сообщение
#10
|
|
Маньяк Группа: Пользователи Сообщений: 838 Регистрация: 27.07.2004 Из: Россия Пользователь №: 48 |
можно все сделать на панелях а моно и панели и SCADA.Надо знать задачу может дешевле поставить 3 компа и использовать SCADA.Цена вопроса разная и софт можно использовать один а не парится с E-DESIGNER/
-------------------- Наши цели ясны, задачи определены. За работу, товарищи!
|
|
|
26.08.2005 - 10:48
Сообщение
#11
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 24.08.2005 Пользователь №: 181 |
Неудобно 3 компа, один нужен для сбора в основном информации, а панели для управления в таких условиях, что компы неудобно, и если ставить то тоже в защищенном дорогом исполнении! Что за E-Designer? Чем от MAC Programmerа отличается?
|
|
|
26.08.2005 - 10:52
Сообщение
#12
|
|
Маньяк Группа: Пользователи Сообщений: 838 Регистрация: 27.07.2004 Из: Россия Пользователь №: 48 |
софтина предназнечена для работы с панелями типа МАС.сейчас есть версия 7.01 она может работать с панелями 1000 серии ну и сама поинтересней будет
-------------------- Наши цели ясны, задачи определены. За работу, товарищи!
|
|
|
26.08.2005 - 11:01
Сообщение
#13
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 24.08.2005 Пользователь №: 181 |
Интересно! А можно как-нибудь ее получить, посмотреть?
|
|
|
26.08.2005 - 11:13
Сообщение
#14
|
|
Маньяк Группа: Пользователи Сообщений: 838 Регистрация: 27.07.2004 Из: Россия Пользователь №: 48 |
можно скачать демо а купить если ты в Москве без проблем.
вот ссылка http://automation.beijer.se/web/web_aut_se...1256F2C00430E2D -------------------- Наши цели ясны, задачи определены. За работу, товарищи!
|
|
|
26.08.2005 - 11:36
Сообщение
#15
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 25.08.2005 Пользователь №: 182 |
Scada должна работать сквозь панель.Все зависит от коммуникационного сервера.Некоторые сервера не работают с портом программирования контроллера.Моно попробовать повесить на порт программирования Панель по rs422, к ней подоткнуть еще одну панель но уже по rs232, а уже в эту панель поставить плату ethernet и на скаду.
|
|
|