проблема!!! контроллер QnA Mitsubishi Electric выдаёт ошибку |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
проблема!!! контроллер QnA Mitsubishi Electric выдаёт ошибку |
4.05.2006 - 23:54
Сообщение
#1
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 24.08.2005 Пользователь №: 181 |
Очень надеюсь на помощь (совет)!
Делаю систему, в которую входит контроллер QnA, основной крейт на 8 модулей, крейт расширения на 5 модулей с блоком питания.... на основном крейте 3 блока по 16 цифровых входов, 2 по 16 цифровых выходов, свободный слот, блок A1SJ71PB92D, блок A1SJ71UC24-R4; на крейте расширения два блока A1S68AD, блок A1S68DAI, два свободных слота. Все работает кроме блоков аналоговых входов и выходов.... Причем если один из блоков A1S68AD переставляю на основной крейт (в свободный слот), перестает работать все (и профибас и т.д.) .... в зависимости от конкретной конфигурации при обращении к некоторым модулям выдает ошибку 2110 from/to к несуществ-му модулю, а те модули к которым обращение проходит, просто не работают(не оцифровывают извне сигналы и не выдают аналоговые сигналы) может быть есть какие то правила расположения модулей в системе???? и распределения Хов и Yков??? или еще какие нюансы???? вроде все правильно делаю но не работает.... Сообщение отредактировал Вячеслав Прунцев - 20.03.2007 - 18:59 |
|
|
10.08.2007 - 13:54
Сообщение
#2
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 3.08.2007 Пользователь №: 4698 |
Очень надеюсь на помощь (совет)! Делаю систему, в которую входит контроллер QnA, основной крейт на 8 модулей, крейт расширения на 5 модулей с блоком питания.... на основном крейте 3 блока по 16 цифровых входов, 2 по 16 цифровых выходов, свободный слот, блок A1SJ71PB92D, блок A1SJ71UC24-R4; на крейте расширения два блока A1S68AD, блок A1S68DAI, два свободных слота. Все работает кроме блоков аналоговых входов и выходов.... Причем если один из блоков A1S68AD переставляю на основной крейт (в свободный слот), перестает работать все (и профибас и т.д.) .... в зависимости от конкретной конфигурации при обращении к некоторым модулям выдает ошибку 2110 from/to к несуществ-му модулю, а те модули к которым обращение проходит, просто не работают(не оцифровывают извне сигналы и не выдают аналоговые сигналы) может быть есть какие то правила расположения модулей в системе???? и распределения Хов и Yков??? или еще какие нюансы???? вроде все правильно делаю но не работает.... Похоже. что ошиблисьс адресацией. на каждый модуль расчитано определенное кол-во точек, и если сместить адреса. то так и будет. при параметрировании модулей ЦАП и АЦП необходимо активировать каналы. чтобы проверить адресацию попробуйте сделать "чтение данных ПЛК", он сам раскажет сколько адресов в слоте занято. |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2024 - 21:51 |