подключение входов нескольких ПЛК FX2N параллельно, связать ПЛК по входам |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
подключение входов нескольких ПЛК FX2N параллельно, связать ПЛК по входам |
26.01.2019 - 14:11
Сообщение
#1
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 25.01.2019 Пользователь №: 11114 |
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Имею 6 ПЛК на одной площадке на которых попарно соединены входы Х0-Х14, т.е. сигнал приходит одновременно на два ПЛК, развязка сделана программно, таким образом обеспечивается 3х200 выходов. Делалось это 10 лет назад не мной. Есть необходимость соединить 6 ПЛК в одно адресное пространство, чтобы было 1х600. Как правильно это сделать? Какие варианты существуют? Где почитать? Сообщение отредактировал Antiscer - 26.01.2019 - 14:47
Прикрепленные файлы
IMG_20190121_150119.jpg ( 250.61 килобайт )
Кол-во скачиваний: 6
IMG_20190121_150137.jpg ( 246.93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5 |
|
|
30.01.2019 - 10:09
Сообщение
#2
|
|
Гигант мысли Группа: Пользователи Сообщений: 252 Регистрация: 15.11.2007 Пользователь №: 6407 |
Питание любое, но общие соединять обязательно ...
У нас используется блок питания контроллера для части входов от элементов управления на пульте шкафа, а все датчики от внешнего источника питания. Если пропадает связка по общему (клемма ослабла) - в какой то момент сигнал от датчиков не будет восприниматься контроллером. |
|
|
30.01.2019 - 12:42
Сообщение
#3
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 25.01.2019 Пользователь №: 11114 |
Питание любое, но общие соединять обязательно ... У нас используется блок питания контроллера для части входов от элементов управления на пульте шкафа, а все датчики от внешнего источника питания. Если пропадает связка по общему (клемма ослабла) - в какой то момент сигнал от датчиков не будет восприниматься контроллером. Спасибо. Теперь все стало понятно. Подытожу: Питание контроллеров не зависит от питания подаваемого на входы. Для управления входом, можно подать от внешнего БП + 24В на вход, а на контакт S/S 0V. Если датчику требуется питание +5V, можно его запитать другим внешним БП, но оба БП на 5В и 24В должны быть связаны по общему проводу между собой и выводом S/S ПЛК. Поправьте если что-то неправильно изложил. Сообщение отредактировал Antiscer - 30.01.2019 - 12:48 |
|
|
30.01.2019 - 14:50
Сообщение
#4
|
|
Гигант мысли Группа: Пользователи Сообщений: 253 Регистрация: 21.01.2017 Пользователь №: 10799 |
Если датчику требуется питание +5V, можно его запитать другим внешним БП, но оба БП на 5В и 24В должны быть связаны по общему проводу между собой и выводом S/S ПЛК. Поправьте если что-то неправильно изложил. По идеи если датчик пяти вольтовый то и выхода будут пять вольт, надо согласовывать уровни входа выхода или использовать датчики до 30и вольт.