Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Фанат ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 144 Регистрация: 11.02.2005 Пользователь №: 119 ![]() |
Для модуля A1SX81 (32 цифровых входа =24В) читаю в каталоге:
Максимальное число одновременно включенных входов - 60% при 26,4В. Та же фраза в англоязычном варианте. Кто-нибудь может мне объяснить физический смысл этого ограничения? А что мешало обеспечить включение всех входов? Что характерно, потребление модуля указано для 100% включенных входов. Вобщем БРЕД какой-то. ![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Фанат ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 144 Регистрация: 11.02.2005 Пользователь №: 119 ![]() |
В одном документе на непонятном мне немецком обнаружился любопытный график.
Из него вроде бы следует, что этот модуль вполне может работать и при 100% включенных входах до температуры +43°С. А 60% - это для +55°С. К сожалению, не могу файл приложить. ![]() "Произошла ошибка при загрузке файла, в связи с тем, что папка /uploads/, в которую загружаются файлы, имеют некорректные права. Если вы получили эту ошибку, пожалуйста, напишите об этом администратору форума." |
|
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Читатель ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 4.08.2006 Пользователь №: 321 ![]() |
Действительно интересная строчка в описании. На модуль с 64 точками уже 50% одновременно включенных входов. Может связано с температурным режимом работы элементов опторазвязки
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Читатель ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 3.04.2007 Пользователь №: 3063 ![]() |
Столкнулся с этой проблемой!!! Реально необходимо использовать A1SX81! Но надпись в каталоге заставляет задуматься...
Подскажите пожалуйста реально кто-нибудь имел проблемы при использовании этого модуля? полагаю, что использовать его буду при темперетурах не выше 43 градуса! Надеюсь на ответ! |
|
|
![]() ![]() |
![]() |